www问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室可以吊顶吗
高压配电室可以吊顶吗
?
答:
吊顶
的材料是易燃品,电气回路一旦发生短路,有可能引发火灾。吊顶也会给小动物提供一个生存的空间,而,小动物容易爬到
配电
柜,造成不必要的故障。
配电室
的建筑物和构筑物的耐火等级不低于几级
答:
3级。根据中国《火力发电厂与变电站设计防火规范》的要求,
高压配电
装置室的耐火等级不应低于3级,3级耐火等级主要建筑构件除
吊顶
为难燃烧性,其它为不燃烧性,这是为了防止
配电室
因失火而造成大面积的火灾危害性,从而发生大面积的火灾荷载。
高压配电室
消防气体灭火的面积要求?可不
可以
将电缆夹层与设备层作为一...
答:
1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的
吊顶
层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2,且容积不宜大于1600 m3。所以要看看电缆夹层与设备层的面积、容...
北京某办公楼群体工程施工组织设计方案?
答:
门窗主要为钢制玻璃门,防火门,塑钢窗。动力站长40.6m,宽10.35m,建筑高度10.75m,地下一层相应标高-5.50m,地上两层一层相应标高±0.00m,二层相应标高+5.00m.地下室为水泵房,一层有控制室、电缆交接室
高压配电室
,二层有动力站、低压配电室等。屋面采用SBS 改性沥青防水卷材。外墙装饰主...
施工现场成品保护措施 为装修保驾护航
答:
高低压配电
柜、电梯等大型设备、通风机、水泵、阀门、卫生洁具、机电面层装置(开关、灯具、烟感、喷洒)、强电弱电配套设施、风机盘管、智能照明设备、综和布线及设备、各种机电箱柜等。 2.装饰过程中的工序产品 墙面、
顶棚
、楼地面装饰、地毯、石材、钢铝、门窗,楼梯饰面及扶手,地下室、卫生淋浴间及防水工程等。
配电房
接地扁铁油漆怎么刷
答:
未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持
配电房
地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得...
建筑消防验收到底都验收项目?
答:
无
吊顶
时一般按梁区格布置喷头。● 要有消防水泵结合器。2.2.4 公建灭火器和气体灭火设备● 一般使用手提式干粉灭火器。● 每处最少2具,最小灭火级别2A。有消火栓的1A服务26平米,无消火栓的1A服务20平米。● 服务半径不大于20米。●
可以
在消火栓箱内,也可以单独布置,设灭火器箱。● 专门变
配电室
设专用灭火...
卧室空调预留套管高度有没有规范要求
答:
110kv
高压
穿墙套管规格是50mm。 防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置 房间高空调预留套管和插座多高? 一般标准安装高度为2.1-2.3米,如果房间很高的话,建议2.3...
建筑电气分部工程概况表怎么填写
答:
1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV
高压
电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变
配电室
。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。1.3 建筑物竖向供...
建筑的施工组织设计方案
答:
垂片
吊顶
一层:候车厅、进站广厅 穿孔吸音板吊顶 一层:售票室 矿棉吸音板吊顶 夹层过道内墙面 瓷砖墙面 厕所、盥洗间、门厅、开水房 乳胶漆墙面(白色) 架空层:主机房、消防控制室、通信用房、公安值班室、补票、出站通道、出站广厅、消防泵房、水暖设备间、
配电室
一层:进站行包库、行包库内办公室、办公室...