施工单位在没有任何方案和没有通知任何人要进行下到工序,材料也没有报验;就施工进行施工

1、室内干挂石材:a、膨胀螺栓打在加气混凝土砌块上,没有做拉拔试验;b、没有进行验收;c、材料没有报验;就进行干挂石材。
2、屋面斜板:a、树脂瓦没有合格证没有检验报告;b、铝龙骨打底,膨胀螺旋间距在2m,没有图纸,没有施工方案!就进行施工!注:原设计为粘贴小青瓦!
3、吊顶内消防管道没有刷红油漆!
4、屋面钢结构焊接处次梁与柱梁连接处,由于长度不够,用16钢筋上下连接到柱梁上!侧面没有焊接!柱梁与方柱连接处,柱是500的,梁是300的,方柱空隙处没有密封!
5、在室内砖砌体的时候施工单位没有提出拉墙筋和构造柱植筋要钱!现在提交6——16钢筋植筋要多少钱/根,植筋深度11D,现场检查16的钢筋深度才3-4cm,在其他地方我没有遇到要另外加钱!大概计算一下,这个工程大概在植筋要100万以上。
6、室内吊顶及圆形吊顶:a、石膏板防火涂料只刷了一遍防火涂料,b、材料没有报验。
7、施工单位把原设计院设计的图纸全部更改了,自己进行设计的!很多没有大样,图纸不齐全,也进行私自更改!没有告诉任何人!
以上问题,我单位在中间很为难!请大神们多多出意见!和相关规范!在线等!麻烦大神门了!跪谢!

第1个回答  2014-02-19
您是什么单位?业主?监理?总包?被挂靠单位?怎么会“在中间”?追问

监理单位!甲方是医院,对建筑。。。。o(︶︿︶)o 唉 !

追答

监理单位应在施工过程中出具监理工程师通知单,如果施工单位执意不听,监理可以拒绝在相关资料上签字。

我觉的您可以离开这个监理单位了。

追问

o(︶︿︶)o 唉!监理行业越来越不行了!法律法规对我们的保护太少了!o(︶︿︶)o 唉!!!!准备道行了!

追答

监理的独立性几乎没有,吃施工、住施工,拿施工的,怎么会有公正性和权威性!

追问

我们是吃自己!住自己!没有喝施工单位一口水!

追答

我觉得您应该马上离开这个监理单位。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-02-19
a哈哈哈这额是什么按理说。。。。追问

大哥不要闹了!真心急啊!