www问答网
所有问题
双层双向板的上层钢筋必须全部绑扎吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-12-26
是的。
板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎
本回答被网友采纳
相似回答
屋面
双层双向上部钢筋
是否满挷扎?
答:
这个按照规范是要满绑的
,但是钢筋的绑扎要求是以能够保证钢筋不位置为标准,所以有时候监理在这方面要求不是很严格.
地下室底板350厚板
双层双向板
,请问是
全部绑扎
,还是有什么规范,有绑扎
要
...
答:
GBJ204-83《钢筋混凝土工程施工及验收规范》、《基础钢筋绑扎施工工艺标准》、《基础钢筋施工工艺标准》中都有要求,
此类钢筋交叉点须全数绑扎
。
双向板钢筋必须
满
扎吗?
哪个规范
答:
需要满扎
。规范要求双向受力的是必须满绑的。但是一般情况下要求不会这么严,因为绑扎的目的是让钢筋不位移。只要对结构没什么影响一般监理都是可以通融的。板的双向双层钢筋绑扎,四周靠近支座的两排绑扣必须全部绑扎,中间的可以跳绑,就是隔一个绑一个,且必须用双丝绑扎。如果是双向单层钢筋应该不...
板筋
钢筋需要
满绑
吗?
答:
双层双向的要
满绑,其他的就是中间可以跳着绑,四周满绑,跳绑
必须
绑成八字扣
建筑
楼板
分布
筋需要全绑扎吗?
答:
双向板
相交点须
全部绑扎
)。(4)如板为
双层钢筋
,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保
上部钢筋
的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。(5)在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,
板的
保护层厚度应为15mm。盖铁下部安装马凳,位置同垫块。
笩板基础基础
钢筋
邦上下
双层双向
是否满扎?
答:
基础上
必须
满扎,屋面必须满扎,楼面上可局部跳扎。
钢筋双层双向板
! 请问
双向双层
板
钢筋要
不要满绑?依据哪个规范
???
答:
GB50666-2011里面有规定。
双层双向板
钢筋
的上部钢筋
在什么位置搭接
答:
在梁中,且过梁中,
上部筋
可
绑扎
,绑扎长度
要
大于50公分的位置。在布置
双层双向钢筋
时,板底部的短方向钢筋应该放在下部,长向的放在上面;对于面层钢筋,短方向钢筋应该放在最上面,长向钢筋在短向钢筋的下面。一般设置了双层双向钢筋就可以不设置板负筋。板和墙
的钢筋
网片,另须在中间部分的相交点可相...
“11G101”对现浇
楼板的双层双向钢筋绑扎
有跳绑要求是什么?
答:
钢筋绑扎
必须满绑,严禁跳绑、漏绑;直径≤ф14
的钢筋必须
采用绑扎连接,禁止采用电渣压力焊;模板定位筋要求砼浇筑前预留插筋,严禁直接焊接在主筋上。
大家正在搜
双层双向钢筋绑扎规范
现浇板钢筋绑扎是满扎
钢结构楼板钢筋绑扎
板钢筋怎么绑扎
板钢筋绑扎
板钢筋绑扎规范要求
板钢筋绑扎工艺流程
梁板钢筋绑扎图片
梁板钢筋绑扎示意图
相关问题
双层双向板钢筋绑扎需要注意的问题
钢筋双层双向板! 请问双向双层板钢筋要不要满绑?依据哪个规范...
“11G101”对现浇楼板的双层双向钢筋绑扎有跳绑要求是什么...
关于板、筏板双层双向钢筋绑扎顺序的疑问
底板双层双向钢筋绑扎要求满扎吗,有什么依据吗。
钢筋绑扎基础双层双向与楼板的双层双向有没有区别
双层双向现浇板钢筋搭接位置规范要求,具体是哪一个规范?
现浇板钢筋是双层双向,绑扎时可以跳扎吗