消防应急照明和安全出口多长时间检查一次?

消防吊顶灯可不可以装在声控灯泡内

第1个回答  2021-04-24
日常巡查应急照明配电箱、应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯,外观应完好,周围无遮挡,运行状态应正常。
每月、每季度对应急照明配电箱、应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯的手动应急启动、自动应急启动、持续应急工作吋间等进行检查,不符合标准的应维修或更换零部件。
吸顶应急灯兼做平时照明时,可以接声光控、红外感应等自动节能型消防双控开关控制平时照明,应急时不受开关控制,也可以选用自带自动开关的应急照明灯。
不能擅自更换不符合应急照明要求的光源。应急和平时照明光源分开的应急灯也有灯罩,将平时照明更换成声光控灯泡没有作用,有效的作法是改用带消防应急端子的声光控或红外感应开关。