www问答网
所有问题
广联达中虹吸雨水斗如何布置
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-02-03
这种构件直接手算即可,没必要用广联达布置,想布置的话可以用自定义点画上
相似回答
广联达雨水斗
在哪里新建
答:
先建立构件,然后用点布置在立管上
。广联达作为建筑产业数字化领军企业。打造“数字生产力”,重塑生产关系是其核心关键。以数据为依托的新生产力,将推动产业角色转型:例如造价咨询、监理单位、管理总包等将转型成为全过程工程咨询方;设计总包、施工总包将转型为EPC工程总承包商。随着数字化转型不断深入,...
虹吸雨水斗
在安装时要注意什么呢?
答:
1、
虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点
,每个汇水区域的雨水斗数量不少于两个。两个雨水斗之间的间距不超过20m。雨水斗距屋面边缘的距离不少于1m,并不大于10m。2、 虹吸式雨水斗与屋面(天沟)以及管路系统系统应可靠连接。3、 系统接入多个虹吸式雨水斗时,
雨水斗排水连接管应接在悬吊管
...
虹吸雨水斗
原理
答:
将斗和管道按照设计方案进行安装,斗的位置应该选择在比较高的地方,以便于收集更多的雨水
。管道的安装需要根据地形情况进行调整,确保雨水能够顺利地流入斗中。步骤三:清理斗和管道
定期清理斗和管道中的杂物和污物
,以免堵塞管道和影响收集效果。虹吸雨水斗的优点 虹吸雨水斗相比于传统的雨水收集方式具有以...
虹吸
排水管设计的神奇之处,避免水患全靠它
答:
(8) 虹吸式雨水斗宜对雨水立管做对称布置
。 (9) 当连接多个虹吸式雨水斗时,虹吸式雨水斗的排水连接管应接在悬吊管上,不得直接接在雨水立管的顶部。 (10)天沟的起点深度应根据屋面的汇水面积、坡度和虹吸式雨水斗的斗前水深确定,天沟的坡度不宜小于0.003。 (11)天沟的过水断面应根据汇水面积的设计流量计算确定...
虹吸雨水斗
在安装时要注意什么呢?
答:
虹吸雨水斗
具体安装要求总结了以下几点:1、虹吸雨水斗至少离墙有1米 2、两个虹吸雨水斗之间的距离不能超过20米 3、如果平屋顶上是沙硕层,那虹吸雨水斗格栅顶盖周围厚度不能大于6厘米 4、如果采用焊接方法把虹吸雨水斗安装在檐沟内,那檐沟的宽度至少是35厘米 智慧雨虹吸排水 ...
龙康
虹吸
排水系统
雨水斗
的设计
答:
雨水斗
的斗前水深可有效控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成
虹吸
满管压力流。雨水斗设计关键一般来说,雨水斗的设计是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之一,它的稳流性越好,产生虹吸所需的屋面汇水高度越低。️满管流的优势虹吸排水系统使排水系统在一定的水量下,使系统达到满流状态...
虹吸
式
雨水
排水系统施工工艺标准
答:
1.虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点
,每个汇水区域的雨水斗数量不少于2个。两个雨水斗之问的间距不超过20m。雨水斗距屋面边缘的距离不小于1m,并不大于lOm。2.虹吸式雨水斗与屋面或天沟和管路系统应可靠连接。3.系统接多个虹吸式雨水斗时,
雨水斗排水连接管应接在悬吊管上
,不得直接接在雨水立管的顶部。4...
屋面
虹吸
式
雨水
排水系统施工工艺?
答:
雨水斗
置屋面层中,上部盖有进水格栅。降雨过程中,雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗,当屋面汇水达到一定高度时,雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态,使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。3.2系统管道管道作为
虹吸
式屋面雨水排放系统最主要的部分,而管道的变径可以加速雨水的排放和流量,必须确保系统安全...
用一根水管
虹吸
式排水 虹吸排水管安装步骤及注意事项!
答:
虹吸
排水管安装注意要点 在安装的过程中,不锈钢管和钢管连接可采用焊接式、法兰式和沟槽式,铸铁管的连接尽量采用卡箍式。焊接、法兰连接应二次镀锌。热熔对焊连接或电熔连接的方式适用于HDPE管材与管件,电熔连接则适用于管道与
雨水斗