变电站未提供单相电容电流检测记录怎么办?
变电站未提供单相电容电流检测记录怎么办?
举报该问题
相似回答
35KV
变电站电容器
送电有一相
没电流
是
怎么
回事?
答:
1:接到
电容器
某一相的连线故障 2:一次设备正常,某相的
电流测量
回路异常。
煤矿系统如何
测量电容电流??
急急急
答:
1、使用专用电容电流测量仪(一次测量和从二次测量都有)2、金属性接地测量
3、偏置电容法(主要应用于系统无中性点的6-10KV系统)在变电站被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一只已知电容器Cf(Cf的选取视估算系统电容...
电阻
电容测试
仪的工作原理?
答:
3、退出PT开口三角的消谐装置
。如果经过实测证明,开口三角所接的某些厂家某些型号的二次消谐装置对测量结果没有影响,则消谐装置可以不
退出运行
。一般对于微电脑控制的消谐器,其只有在系统有谐振发生时才动作,该类消谐器一般...
分析检验
检测
机构
未提供
检验检测人员的监督
记录
的原因
答:
分析检验
检测
机构
未提供
检验检测人员的监督
记录
的原因如下在中华人民共和国境内,向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构的资质认定评审应遵守本准则。
如何计算系统
单相
接地时的
电容电流?
如何选择消弧线圈容量?
答:
1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的
电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、 按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。2、 由
变电所
中电力设备所引起的电容电流的增加估...
10KV系统的
单相
接地
电容电流
259A,目前为中性点不接地,装了两台消弧柜...
答:
1、可以改为小电阻接地 2、电缆绝缘老化严重的话,要更换电缆,换新电缆后
电容电流
降下来可以采用消弧线圈接地或还采用消弧柜接地 3、还想用消弧柜的话,恐怕解决不了问题,熔断器恐怕扛不住,会出事故 ...
10kv
单相
接地
电容电流
已经超过200安培时
怎么办?
若仍采用中性点不接地系...
答:
从而使非故障相的绝缘破坏,形成相间短路。解决办法是加装消弧线圈,这样在
单相
接地时有一电感分量的电流通过,和系统的
电容电流
相扺消,减少流经故障点的接地电流,降低非故障相的过电压倍数,防止事故的扩大。
单相
接地
电容电流?
答:
在配电网中,一根母线经变压后连接多根子线,每根子线都有大地之间有个
电容电流
,在未发生接地时,电容电流彼此抵消;当发生
单相
接地时,未接地的子线电容电流经接地点流向母线,就产生了电容电流。当电容电流过大,一般超过10A...
如何
检查电容器
的好坏?
答:
如何
检查电容器
的好坏,有以下两种方法:用万用表检查电容器的好坏 当怀疑- -个电容器是否损坏或质量有问题时,可用指针式万用表来粗略判定。请参考下图。
单相
电动机常见故障与处理方法及判断电动机不起动的办法 将万用表...