消防烟感终端电阻有几欧姆
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-01-14
200k左右,消防品牌网有
追答
资料
第2个回答 2015-01-15
不同品牌型号的设备终端电阻型号阻值是不一样的。详细的你可以查阅说明书或者咨询供货方。
本回答被网友采纳
相似回答
西门子
消防
主机
终端电阻是
多大
答:
西门子消防主机终端电阻是120欧
。为了抑制干扰,一般RS485总线都在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻。西门子在消防安全领域拥有超过 150 年的经验,可提供所需的消防安全产品。
在
消防
联动中什么样的情况下要加
终端电阻
?
答:
这个消防回路报警线末端需要设置3k欧姆的电阻
,模块的有电源线连接的需要单独设置电阻的。
消防
模块泛海三江输入输出模块怎么接线
答:
模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ
的终端电阻
模块,输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。
消防
控制模块是指输入输出模块,它是用于控制防火阀、消防警铃、水泵控制柜、防火卷帘门、...
2P
消防
无源型路器如何接线?
答:
模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ
的终端电阻
,并串联一个IN4007二极管。1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入):2. 模块无源输出触点控制设备的接线...
消防
控制箱
的终端电阻
在那个地方测量
答:
稳定和调整信号。测量前提 :CAN 总线必须断电。不允许使用其它测量仪 (并联测量仪)。测量在 CAN-Low 导线和 CAN-High 导线之间进行。实际值允许与标准值
有几欧姆
的偏差。为了避免信号反射,在 2 个 CAN 总线用户上 (在 PT-CAN 网络中的距离最远) 分别连接一个 120 Ω 的
终端电阻
。
消防
弱电系统设备怎么接线图
答:
模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ
的终端电阻
。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。1、模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的...
北大青鸟
消防烟感
器接线图分不分正负极
答:
(串型连接)。并在最后一只探测器底座上并接一只 4.7K
终端电阻
;(3)探测器需串接,端子 1 为公共端,端子 3 输入,端子 4 输出串接。2、接线图例 注:JTW-ZD-LN3110/C 点型感温火灾探测器(A2R)(非编址型)安装接线方式同上。三、JTY-GD-JBF-3100-Ex 点型光电
感烟
火灾探测器(防爆...
终端电阻
值如何选取,为什么一般都选120
欧姆
做为
答:
按照ISO 11898规范,为了增强CAN-bus 通讯的可靠性,CAN-bus 总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻(120Ω)。终端匹配
电阻的
大小由传输电缆的特性阻抗所决定,例如,双绞线的特性阻抗为120Ω,则总线上的两个端点也应集成120Ω
终端电阻
。
求助
消防
风机直启接线问题
答:
1.2k
欧姆
),输出的24V使继电器动作,将24V接入FEPS启动泵或风机,这样由继电器将直启盘与FEPS两个设备隔离开,互不影响。回答线路KI1和KC1接FEPS的运行信号1或2(无源触点),这样泵或风机动作后,可以将运行信号反馈给
消防
主机。以上简单介绍了消防主机的直启盘如何接入泵或风机的控制柜(FEPS)...
大家正在搜
1欧姆电阻
欧姆电阻
欧姆表测电阻原理
电压电流电阻的关系
电阻阻值表
并联电路中电阻
贴片电阻阻值表
温感 烟感
电阻