www问答网
所有问题
消防控制设备对室内消火栓系统应有哪些控制,显示功能
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-07-19
都在这里了
第2个回答 2015-07-19
联动控制消火栓泵,接送消火栓起泵按钮信号。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
消防控制设备对室内消火栓系统应有控制消防
水泵的启、停、( )等控制...
答:
根据《
消防控制
室通用技术要求》(GB 25506-2010)5.3.3
对消火栓系统
的控制和
显示应
符合下列要求:a)应能
显示消防
水泵电源的工作状态;b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并
显示消火栓
按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报...
消防控制
室的
控制设备应有
( )控制及
显示功能
。
答:
消防控制室的控制设备应有( )控制及显示功能。A、
消防水泵、防烟和排烟风机的启、停
B、显示火灾报警、故障报警部位
C、消防控制室的消防通信设备 D、火灾警报装置与应急广播的控制装置 E、应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯 查看答案解析 【正确答案】 A、...
消防控制
室的
控制设备应有哪些控制
及
显示功能
答:
(1)控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态
;(2)
消防水泵、防烟和排烟风机的启、停
、除自动控制外,还应能手动直接控制。(3)
显示火灾报警、故障报警部位
;(4)显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。(5)显示系统供电电源的工作状态。(6)消防控制室应设...
消防控制设备对室内消火栓系统应有哪些控
答:
控制消防
水泵的启、停;
显示消防
水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置
消防控制
室对管网气体灭火
系统应有
以下那些控制、
显示功能
(
答:
A、
显示系统
的手动、自动工作状态。B、在报警、喷射各阶段
,控制
室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号。C、在延时阶段,应能自动关闭防火门、窗,停止通风空调
系统,
关闭有关部位的防火阀。E、显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等
设备
的状态。查看答案解析 【...
消防
安全知识试题二(2)
答:
E.消防电梯控制按钮 43.
消防控制设备对室内消火栓系统应有
下列
哪些控制
、
显示功能
? () A.
控制消防
水泵的启停。 B.显示启泵按钮启动的信号。 C.
显示消防
水泵的工作、故障状态。 D.
显示消火栓
口的出水压力。 E.消防水箱水位。 44.对消防控制室有以下哪些设计要求?() A.消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入...
消防控制
室的
控制设备应有哪些控制
及
显示功能
答:
a) 应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息;b) 应能控制火灾声光警报器启动和停止。5.3 消防联动控制器 5.3.1 应能将5.3.2~5.3.10
消防系统
及
设备
的状态信息传输到
消防控制
室图形显示装置。5.3.2 对自动喷水灭火...
消防控制设备对室内消火栓应有哪些控制
及
显示功能
答:
新规范规定,能
显示室内消火栓内消防
起泵按钮触发的信号,但不能直接起泵。无法
控制消火栓
。
简要说明
消防控制
室的控制及
显示功能
?
答:
智能
系统控制
主机主要由中心接入器、工控机、逆变器、主机应急电源、液晶显示器、打印机、
消防
联动节点转换器组成。主机由交互式操作软件支持,负责分析底层
设备
(各灯具)的工作、故障状态信息,接收来自消防报警系统的火警联动信息。对火警信息进行分析、决策,对消防灯具发送各种指令。◆系统总线形式: ①系统...