有1~5根框架柱,上有一根4跨的梁,名称为 KL13(4),每跨间距均为10米,其中第二跨中间有一板剪力墙,墙长6米,两端均有一转角暗柱,这根梁通长画时,软件会自动在剪力墙两端生成两个支座点,共会有五跨,因现在剪力墙结构非常多,常会遇到此类梁,如何才能正确得出钢筋量呢?有以下几个办法,哪个正确啊!
1。剪力墙处删除一个支座点,跨数一致再原位标注。
2.。在剪力墙两端暗柱处打断该梁,然后输原位标注信息。
3.。不修改跨数,多一跨就让它多一跨,原位标注好,在平法表中将剪力墙该跨的钢筋输入信息删除(通长筋无法删掉,在剪力墙处会贯通设置,不是直锚)。
请问大家遇到这种类型的梁,都是如何处理的
问题补充:
第一种做法补充:这个办法个人认为确实最简单,删除一个支座点后,6米长的整个剪力墙即为另一跨的一个支座点,问题关键在于这个支座点处软件能自动识别吗?算直锚还是通长?有没人试过啊?
第二种做法补充:打断后删除墙上梁,分别输入对应钢筋信息,缺点:会生成两根单独的编号一样的梁,跨数不一致。(编号需设置成不一样,不然修改一个公有属性,另一个也会跟着动,钢筋在墙处直锚)。
第三种做法:墙上钢筋是直锚还是通长暗梁设置,看设计(近来有这种说法),如果本来说明中就有所有墙上设计有暗梁做法,再遇到此类情况如何处理?