2021年一级消防工程师考试《案例分析》每日一练【10.25】

如题所述

第1个回答  2022-11-02

某服装加工厂房(劳动密集型车间),共三层,建筑高度为12m,东西长100m,南北宽50m;采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,屋顶承重构件涂刷防火涂料,耐火极限0.5h,其他构件耐火极限满足规范最低要求。

该厂房东面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间,建筑层数为6层,建筑高度30m,防火间距为12m;西面为一栋办公楼,建筑层数为5层,耐火等级为二级,建筑高度25m,防火间距为15m;北面为水泥刨花板加工厂房,耐火等级为二级,建筑层数为2层,建筑高度12m,其与服装加工厂房的相邻外墙为防火墙,且水泥刨花板厂房的屋顶耐火极限为1.0h、无天窗,与服装加工厂房的防火间距为3.5m。

由于条件所限,仅在该厂房南侧设置了消防车道,消防车道边缘距厂房外墙最近水平距离为2m,坡度均不大于10%。该厂房二、三层每层均设有2个灭火救援窗,其净高、净宽、离地高度均为1.0m。

该厂房首层东侧设有建筑面积500m²的独立办公、休息区,设有1个独立的安全出口,采用防火墙、1.00h的不燃烧体楼板和甲级防火门与车间分隔,形成500m²办公区及4500m²厂房两个防火分区;首层西南侧设有建筑面积50m²的中间仓库,采用耐火极限为2.0h防火隔墙和1.0h的不燃烧体楼板,乙级防火门与车间进行分隔,储存布料及半成品。第三层设有员工宿舍,与厂房生产部位采用防爆墙分隔。

该厂房第二层平均划分为东西两个防火分区,为了保证生产工艺的连续性,防火分区之间局部采用总宽度为18m、耐火极限为3.0h的防火卷帘分隔。每个防火分区设置2部净宽度均为1.20m的封闭楼梯间,封闭楼梯间采用双向弹簧门。二层设有四个生产车间,车间之间通过直通安全出口的净宽度为1.20m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙,疏散通道上设置常开的甲级防火门,火灾时可自行关闭;首层设置直通室外的安全出口4个,外门净宽度均为1.20m,各个安全出口均能保证厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m。

该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统等消防设施及器材。

 

根据以上材料,回答下列问题:

1.确定该厂房的火灾危险性类别和耐火等级;该厂房的层数是否合理,并说明理由。

2.该厂房在总平面布局方面存在的问题,并提出解决方案。

3.该厂房在平面布置、防火分区、防火分隔方面存在的问题。并说明理由。

4.该厂房在灭火救援设施设置方面存在的问题,并说明理由

5.该厂房在安全疏散方面存在的问题,并说明理由

 

答案见下一页

 

相似回答