www问答网
所有问题
海湾多线制3根怎么接风机
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-10-27
按图接 你需要一个终端器
本回答被网友采纳
相似回答
海湾风机多线
接线示意图和原理?最好详细点
答:
如果用GST500/5000/9000主机,
风机
等
多线
通过终端器控制,接线图如下。如果是现在的GST200主机或者新的GSTN1500/3200系列的主机,需要通过8302C模块来控制多线设备,接线图如下。单控设备 启、停双控设备
海湾
的
多线
启动(
3线制
)的原理和接线,最好有图?
答:
1、模块与具有无源常开触点的现场设备接线方法:2、8300模块与具有无源常闭触点的现场设备接线方法
:3、8301模块采用无源输出方式,输入端为无源常开触点的接线方法:4、8301模块采用无源输出方式,输入端为无源常闭触点的接线方法:5、8301模块采用有源输出方式,输入端为无源常开触点的接线方法:6、8301模块...
三
条线的轴流
风机怎么
接线呀,电容
怎么接
,电源怎么接呀
答:
红色接火线,蓝色接零线,电容一端和蓝色零线并在一起,另一端接黄线
,
如果风机反转,把电容一端改接到红色火线上
。电源IC特点 电源IC 种类繁多,共同特点有:工作电压低:一般的工作电压为3.0~3.6V。有一些工作电压更低,如2.0、2.5、2.7V 等;也有一些工作电压为5V,还有少数12V 或28V 的...
消防
风机
位到主机的,
多线
联动
三根线怎么接
?
答:
启动1
根线
,公共端1根线,反馈1根线。
三相
风机怎么
接线图
答:
1、2根灰色的线是热保护的单独接线 ,U V W是
风机
的三相电源线 。2、将U V W
三根线
分别接到380V接触器的下端,如下图T1、T2、T3位置,如果转动方向不对,就将其中任意两相调整下顺序。
3
、将2根灰色线引入你的风机电机控制回路,如下图中右边FR的位置。
海湾
消防设备
多线风机怎么
接线
答:
一般由
多线
控制模块跟8301控吧,具体接线需要将模块的接点根据
风机
控制柜接入。原来看过别人接过,不知能不能帮上你。加油!
海湾
的
多线制
控制盘
3线
出来,
怎么接
设备的呢
答:
GST-LD-KZ014
多线制
控制盘每路为3线(C1+、C1-、A1),与单控设备之间为
3线连接
,与启、停双控设备之间为6线连接(占用2路),实现DC24V有源输出和无源触点输入。输入、输出端具有短路、断路检测功能,每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。受控设备的负载端需要设置转换模块;直接控制盘...
海湾
消防
风机
控制箱接线
答:
接在
风机
控制箱四个接线端子 启动2个 回答2个,报警主机
3根
线到风机控制箱公共1根 启动1根 回答1根
380V只有
3根
线的轴溜
风机怎么接
?
答:
三相电的轴流
风机
,
三根线
就是接火线的(三根火线),有星形接法和三角形接法两种。图解如下图所示:
大家正在搜
海湾多线三线风机线怎么接线
海湾风机多线怎么接
海湾风机多线制接线图
海湾主机多线怎么接线
怎么把海湾gst9000风机多线
海湾多线启泵怎么接线
海湾多线模块8302c接风机
海湾的风机接几根线
海湾主机风机直起接线法
相关问题
两个排风机接到一根管子怎么接风量大?
老大,风机多控线(3根,海湾的主机)怎么接?
海湾的多线启动(3线制)的原理和接线,最好有图?
我的是海湾消防直接控制盘有6根线 3个启动线接在终端器分成4...
海湾风机多线接线示意图和原理?最好详细点
海湾产品多线制连接消防泵几根线?连风机几根线?
海湾风机多线接线示意图和原理是什么?
海湾消防设备多线风机怎么接线