一、电力线路电容电流估算方法。
中性点不接地系统对地电容电流近似计算公式:
无架空地线:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)
有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)
其中 U为额定线电压(KV)
L为线路长度(KM)
1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10%
说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)
1、 按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。
2、 由变电所中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:
额定电压(KV)
6
10
35
110
增值%
18
16
13
10
3、 一般估算值:
6KV: Ic=0.015(安/公里)
10KV: Ic=0.025(安/公里)
35KV: Ic=0.1(安/公里)
二、电力电缆线路的电容电流估算
6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)
10KV: Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)
其中 S为电缆截面积(mm2)
Ue为额定线电压(KV)
上面的公式适用于油浸纸绝缘电力电缆,聚氯乙烯绞联电缆单位长度对地电容电流比油浸纸绝缘电力电缆大,参考厂家提供的参数和现场实测经验,大约增值20%左右。