请问10kV配电线路上 电容电流怎么计算?

如题所述

一、电力线路电容电流估算方法。

中性点不接地系统对地电容电流近似计算公式:

无架空地线:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)

有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)

其中      U为额定线电压(KV)

          L为线路长度(KM)

1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10%

 

说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)

1、        按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。

2、        由变电所中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:

额定电压(KV)

6

10

35

110

增值%

18

16

13

10

  

 

 

3、        一般估算值:

6KV:    Ic=0.015(安/公里)

10KV:   Ic=0.025(安/公里)

35KV:   Ic=0.1(安/公里)

二、电力电缆线路的电容电流估算

 6KV:  Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)

10KV:  Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)

其中     S为电缆截面积(mm2

         Ue为额定线电压(KV)

 

上面的公式适用于油浸纸绝缘电力电缆,聚氯乙烯绞联电缆单位长度对地电容电流比油浸纸绝缘电力电缆大,参考厂家提供的参数和现场实测经验,大约增值20%左右。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答