板筋钢筋绑扎可以跳扣吗?有没有具体规范

如题所述

第1个回答  2018-12-17

不可以,板上部钢筋交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可以间隔交错扎牢。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》中第5章钢筋工程5.4.7条第二段后半句。

绑扎接头规范

(1)搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;

(2)受拉区域内,I级钢筋绑扎接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩;

(3)直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。

扩展资料:

楼梯钢筋绑扎

1、工艺流程:

划位置线→ 绑梯板底主筋→绑梯板负筋筋

2、在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。

3、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。

4、底板筋绑完,再绑扎梯板负筋钢筋。主筋、负筋数量和位置均要符合设计要求。

5、 成品保护

5.1柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。

5.2楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。

5.3绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

5.4钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。

5.5安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。

6 、 应注意的质量问题

6.1浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。

6.2梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。

6.3梁、柱核心区箍筋应加密,熟悉图纸按要求施工。

6.4箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10 d。

6.5梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置应准确。

6.6板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。

6.7绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。

6.8绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时,搭架子进行绑扎,并采取措施固定钢筋,防止柱、墙钢筋骨架不垂直。

6.9在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混入对焊接头。

参考资料来源:百度百科--绑扎

参考资料来源:百度百科--混凝土结构工程施工规范