三相四线漏电保护开关奇怪的跳闸现象

一配电箱中总开关为上海德力西牌DZ15LE-100三相四线漏电保护开关,额定电流100A,,额定剩余动作电流30豪安,额定剩余不动作电流15豪安;分开关为4P DZ47 C40微型断路器(接三根相线和一根零线);总电源由变压器室的低压控制柜引来,在该配电箱中零线与地线相... 2,,额定剩余动作电流30豪安,空调未启动;出现的问题如下、如果先合上分开关,再合上总开关时, 总开关不跳闸‘ 在第一种情形下,先只拆下分开关出线端的零线后再合上分开关时总开关还是跳闸,额定剩余不动作电流15豪安。 说明:分开关接有三相电空调,合分开关时; 配电箱中的总进线、出线(空调用)用摇表摇过多次、先合上总开关即三相四线漏电保护开关,绝对无问题;分开关为4P DZ47 C40微型断路器(接三根相线和一根零线);总电源由变压器室的低压控制柜引来,总开关跳闸,在该配电箱中零线与地线相通,然后再拆下一根相线总开关还是跳闸,再拆下第二根相线,请高手指点,为零点几欧:1,只留一根相线时总开关还是跳闸。这是怎么回事,再合上分开关时一配电箱中总开关为上海德力西牌DZ15LE-100三相四线漏电保护开关,额定电流100A 展开

第1个回答  2019-05-14
  三相四线漏电开关跳闸现象的原因是:因为汇聚累加到三相四线总漏电开关的漏电电流已接近或超过开关的漏电动作电流(50MA毫安),开关便会不定时跳闸。
  解决的方法:
  1、检查清楚三相四线漏电开关的出线能否达到该用电量(包含夏天开空调)的安全过流量,查看电线是否穿在线槽或电线管可靠的绝缘,防火,防老鼠咬.然后,将该三相四线总漏电开关更换成不带漏电保护的普通空气开关,这样该项总开关就不会因为线路漏电(正常允许的漏电电流)而频繁跳闸。
  2、必须在各个分支路上安装漏电动作漏电30MA(毫安)的漏电开关,这样就能保障该漏电开关之下的线路的防止人身触电及火线对地漏电引起火灾。经过这样改造的电路,还是达到安全要求的,运行起来很稳定,总开关不会跳闸了。