www问答网
所有问题
300千瓦的动力200米的距离用多粗的铜线?
如题所述
举报该问题
相似回答
300千瓦
电机用多大线?
答:
根据电线电流对照表,
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线
。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
你好,请问功率为
300kw
左右,
距离
为150米,主要负荷为电动机时,应该选用...
答:
功率
200kw
电机额定电流I=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=378安 如果是近
距离
(几十米以内),铜电缆 90平方毫米,铝电缆150平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线 150平方毫米,铝电线240平方毫米。 如果介于...
300KW
负荷需要多大的供电电缆
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。电缆:通常是...
300千瓦的
厂区,配多大线径
的铜线
,传输
距离
是100米地下埋设。_百度知 ...
答:
300千瓦
电流约是:569.8A,配
铜线
的线径,162.8平方毫米,如果配4*150+1*75的电缆是满负荷运行,因在地下埋设,可以正常运行。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 声思溪rl 2011-07-02 · TA获得超过7.2万个赞...
300千瓦
设备主线需要用多大的电缆,
200米距离
。
答:
300KW
除于380V=790A电流 比如YJV22-1KV-4*240电缆载流量是空气中523A 土壤中515A 4*400电缆 空气中694A 土壤中 653A 推荐两条4*185电缆 每条空气中载流量445 土壤中448 ...
用电功率
300Kw
,
距离
为500米,请问需用多大铜缆?或多大铝线?
答:
300KW
应该用三相有功吧,每相电流I=100000/380=263A,20℃,铝线电阻:R=0.0283*1000/S,允许电压降按30V计,U=IR=263*0.0283*1000/S=30,S=248平方,
铜线
S=0.0175*263*1000/30=153平方。
300KW
负荷,长
200M
,需要多大的铝芯电缆?怎么计算?
答:
300KW
负荷,长
200M
,需要268.127平方毫米的铝芯电缆。根据380V三相电功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)按2A/MM²...
两台
300kw的
电机同时运行,需要配多大的开关
多粗的
线
答:
690V的用两条185的电缆并联使用即可,如果
距离
超过
200米
或负载较高,用两条240平方的电缆并联足够。开关800A的就可以。建议用690V供电,使用方便,好维护,综合成本低,我们现在新项目都开始用690V电压。
高手们 请教
距离300米用
电量为
200千瓦
需
多粗
电缆 【铝芯】
答:
如果你的终端设备对压降要求不高,比如容许在10%以内(即电源端380V~400V,用电终端345V~360V),铝芯采用3X150mm2+N(四芯)的电缆即可(铜芯约100mm2的四芯电缆也能用);如终端要求压降在5%以内,铝芯最好选
200
...
大家正在搜
20千瓦用多粗的电线
1千瓦用多粗的铜线
3千瓦用多粗的线
五千瓦功率用多粗的铝线
八千瓦用多粗的铝线
功率6千瓦用多粗的线
五千瓦要用多粗的线
6千瓦用多粗的线
总功率68千瓦用多粗的电缆