马达功率2.2~4千瓦,照明电可以带吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-01-14
这个问题应该是,安全不安全,
马达的功率,接近4千瓦,家里面的照明电是220伏的,一般用的电线是1.5平方,这种电线通过的最大电流是,不到2千瓦,首先,这种照明电线就无法承受马达的功率,
另外,家里面的用电器都在使用当中,这样子下来,也会占用一部分功率,如果这样子开启马达的话,家里面的照明电线肯定承受不了,电线会发热,会燃烧,
所以,不安全,
应该专门接比较粗一点的电线,而且要接在墙上的入户电闸箱内,选择最初的那个电闸,
谢谢!
相似回答
家用电表能承受多少
千瓦
答:
通常家用电表最高能承受13.2千瓦,最低可承受2.2千瓦
,但具体能承受多少,需要看电表本身的额定电流。利用公式,额定电流乘以电压220伏,就能计算出电表所能承受的瓦数了。如电表额定电流为10安,可承受2.2千瓦。如电表额定电流为60安,则可承受13.2千瓦。型号不同,承受的功率数也不同。为了家中用电安全,建议选择合适的电...
2.2马达
每小时用多少度
电,4千瓦马达
每小时用多少度电
答:
2.2马达
每小时用2.2度
电,
4千瓦电机满载一小时耗电3.6到4度左右。根据查询相关信息显示,4KW的电动机,额定
功率
是
4KW,
在额定电压和负载的情况下,它一小时耗电4度。额定功率是指用电器正常工作时的功率,它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。
4千瓦
电机
可以
用防爆插头吗
答:
4KW电机的电流18a太大了。
不能用的防爆插座,要直接接在漏保上才行,不然很容易烧坏插座导致电机损坏。不行的
,普通家庭插座的额定电流是10A,所以最大功率是2.2千瓦,4千瓦的电机肯定是不行的,
2.2kw的
变频器
能带4kw的
电动机
吗?
答:
不能
2.2千瓦
的变频器
可以带4千瓦
电机吗
答:
要看电机和变频器的额定电流和最大电流,2.2KW变频器电流在5-7A左右,4.
4KW
在10A左右。 用
2.2
控制4KW电机,变频器会出现过流报警输出不平稳等情况。在一些情况下会直接损坏变频器。最好还是用同等
功率
段,如果电机负载比较重,变频器还需要放大一个功率。 望采纳。。
...用
4千瓦
的三相电机正常运转是6个电流,用
2.2
的电机也是同样的电_百度...
答:
最好用3kw,2.2kw电流大了
,4kw
也可以.电压一定电流越大越费电.
四
平方的铜电线
能带
多少瓦的电器
答:
4平方电线的额定电流约为20A ,按照欧姆定律,电压×电流=
功率,
那么就220V×20A=4400W,也就是
4KW
左右的用电器可以用4平方的铜线,当然,如果是家用电器,一般只有空调这种才会用4平方的。4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以...
两相220V
,2.2KW的
电机,用2.5平方的铝线
可以吗?
谢谢
答:
你的用电器的总
功率
至少
4千瓦
同时工作时电流大于20A 2.5平方的铝线
可以带
10A多的电流 不可以用2.5平方的铝导线 最低也要6平方的导线 220v,2.2kw的四级电机电流不低于于10A
30A的电表
可以带
一台
4千瓦
和一台
2.2千瓦
的机器吗。
答:
6.2*1000/220=28.2A,起动电流是额定电流的
4~
7倍。结论:无法起动。
大家正在搜
led灯功率与照明面积对照表
马达功率
电动机电功率
电机功率与电流的关系
照明灯功率
照明灯功率一般多大
led照明灯功率
电机功率大好还是小好
三相电机功率
相关问题
2㎡的线可以带4千瓦的电动机吗?`
4千瓦单相4级电极,,直接接到家庭普通插座上能带起来吗??
3千瓦电机可以用照明电带动吗?
家用电,能带动三个2.2千瓦电机吗?电表能不能承受着。
二极4千瓦电机带不动用4极5.5千瓦电机能带动吗?
4千瓦的空压机可以装2.2千瓦的电机吗
大师 请问 60米 距离 2项电 带两个4千瓦电动机 需要多...
4KW的变频器接2.2千瓦的电机可以用吗?