www问答网
所有问题
消防稳压水泵设置在地下室内需要设置的启泵压力范围是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-22
消防水泵的启动压力比稳压泵的启动压力小于等于0.07MPa到小于等于0.1MPa之间,稳压泵的启动压力应该满足最不利灭火设施的静压要求>0.15MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vM7vFSS7847447PFPS.html
相似回答
消防
高位水箱
稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停
泵设置多少压力?
答:
稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出
稳压泵是
放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,
启泵压力设在
0.18MPa。
消火栓
稳压泵
扬程与压力开关启动
的压力
值
答:
●稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01
h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。◆简化计算稳压泵启泵压力P1也可取0.15 MPa。...
室内消防
管网
压力
降
到多少
时消火栓泵应该
启泵?
答:
一般不小于1.5kg,低于这个标准就需要加压启泵。室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱
,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
消防水泵的压力范围是多少?
答:
消防水泵
正常
压力范围是
1.6-4.0MPa。低压消防泵为1.6MPa,中压
消防泵的
额定压力在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是...
消防
喷淋系统
稳压泵压力
怎样
设定?
到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
相关规范 我国现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)已经单独增设一章关于稳压泵(5.3稳压泵)的消防规范,该条规范对稳压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“5.3.2-1
稳压泵的
设计流量不应小于消防给水...
消防泵的
自启动
压力是多少
答:
你所说的应该是楼顶的
消防稳压泵
吧,这个一般根据建筑的高度而定,一般1.5公斤启动,楼层不高的话3公斤停泵(适用50高以内建筑)
消防水泵启
动后的工作
压力是多少?
答:
5当高位消防水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应
设置稳压泵
。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作
压力
不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的市政消火栓流量不应小于15L/s,给水压力距地面不应小于0.10...
180米高的天面
消防稳压泵压力
表应该调
多少?
答:
气压罐充气压力为0.16MPa时,
启泵压力
0.18MPa,停泵压力0.22MPa。应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于0.15MPa。
25米层高,
设在
屋喷淋
稳压泵启
,停
压力
值
是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力
不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
大家正在搜
消防水泵启泵压力计算
稳压泵的启泵压力计算
消防气压罐与稳压泵工作原理