电气火灾监控系统的条件

如题所述

第1个回答  2024-04-23
独立式电气火灾监控探测器适用于大型场所,并可直接连接到电气火灾监控系统中。在没有消防控制室且探测器数量不超过8个的情况下,可以单独使用。当安装在设有火灾自动报警系统的建筑物中时,探测器的报警信息应在火灾自动报警控制器或消防控制室图形显示装置上明显区分显示。根据《电气火灾监控系统的设计方法》的要求,当探测器接入火灾自动报警系统时,应使用独立显示器。对于未设置火灾自动报警系统的建筑,探测器应搭配火灾声光警报器使用,并在探测器报警时自动触发警报器。在不重要的供电场所,探测器报警后可延时切断供电电源。
电气火灾监控设备的布线设计要求报警信号应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应来自控制中心的消防供电。监控探测器采用现场供电,电源接入点位于断路器上方。
1. 配电柜(箱)内安装设计:在新工程中,探测器控制器可安装在配电柜(箱)内,远离导电母线的位置,剩余电流互感器固定在电源母线上。控制器与互感器之间的连线应使用屏蔽导线。
2. 配电柜(箱)外安装设计:无论是新工程还是改造工程,探测器控制器均可安装在配电柜(箱)外。如有专用的防火监控箱,可将探测器控制器安装在箱内。互感器应固定在电源母线上,连线使用屏蔽导线。改造工程中,注意安全并尽量减少断电时间。
3. 配电柜(箱)成套形式安装设计:在配电柜(箱)面板上嵌入探测器控制器,互感器固定在内,无需额外的防火监控箱,也不改动配电柜(箱)内部结构。设计时应明确提出要求,由制造商预留面板孔。
4. 安装布线设计及注意事项:产品安装布线时应采取三防措施。应按照消防用电规定执行,接线不得反接,数量不超过2根。严格区分N线和PE线,穿过互感器的N线不得作为PE线,不得重复接地。PE线不得穿过互感器。二总线安装走线时,注意强弱电线分开,不允许交叉和搭线。配线应整齐,导线应绑扎成束,穿线可用阻燃PVC管、金属管及金属线槽。穿管、线槽后,应封堵管口、槽口。监控设备与探测器之间的通讯线应采用双绞线,建议线径不小于1.5mm2。在强干扰场所,应使用屏蔽双绞线,屏蔽层应良好接地。
电气火灾监控探测器是一种集监控探测和报警功能于一体的智能产品,具备多种检测和报警功能,可选继电器输出功能。产品特点包括高智能化、功能全面、性能可靠、设计紧凑、外形美观、设定简便、安装便捷等。适用于多种场所,并符合相关国家标准。探测器由剩余电流互感器、温度传感器和监控报警器组成,当监测到的参数超过预设值时,报警器会发出声光信号和控制信号。探测器带有4路剩余电流互感器和4路温度传感器,可直接显示探测值,节省空间和成本。产品符合国家标准,具有多种功能,适用于不同环境。
相似回答