施工临时消防水上楼要求

如题所述

要求如下:
施工现场发生火情后,初期的扑救和及时疏散是避免财产损失和保证施工人员安全的有效途径,所以在施工现场设置的灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施,是施工现场常用且最为有效的临时消防设施。
(1)室内消防坚管设置要求:
消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防坚管设置成环状。
消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100mm。
(2)室内消火栓快速接口及消防软管设置要求。设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求:
在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位。
消火栓接口的前端应设置截止阀。
消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50m,高层建筑不大于30m。
(3)消防水带、水枪及软管设置要求。为确保消防水带、水枪及软管的设置既可以满足初起火灾的扑救要求,又可以减少消防水带和水枪的配置,便于维护和管理,在建工程结构施工完毕的每层楼梯处,应设置消防水带、水枪及软管,且每个设置点不应少于2套。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考