1.2Kw22Ov的电压用多大的热继电器
1.2Kw22Ov的电压用多大的热继电器
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-08-07
看负载,、
加热类 12A
电机 20A
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-08-06
5A
第3个回答 2017-08-06
10A
相似回答
电机功率
1.2KW
,
用多大的热继电器
答:
可选4-6A的热继电器
。如NXR-25,4-6A。3、电缆 可选3x1.5mm²的电缆。
...各
用多大的
断路器和多大的接触器和
多大的热继电器
?谢谢各位。_百度...
答:
2.2
千瓦用DZ47--63型32安或20安的空开,20安的接触器,JR20--25A(22A---25A)
的热继电器
1.1千瓦用DZ47--63型16安的空开,16或20安的接触器,JR20--12A(9A--12A)的热继电器 括弧内数字是调节电流的范围
1.1-
1.2kw
、220
v的
水泵要什么样好空气开关、接触器和
热继电器
?
答:
1.1-1.2kw、220v的水泵额定电流约5A
。空气开关可以选择10A的。接触器选择9A的。另外单相电机一般不需要安装热继电器的。
1.1千瓦的电动机需要配置多少安倍的过
热继电器
为最佳?
答:
一般来说,选配热继电器要根据电动机的额定电流选择,1.1KW的电动机额定电流大约在2A左右,
所以你选择的热继电器的整定值应该1——4A的范围内
,将整定值调制电动机的额定电流,这样才能对电动机起到保护作用。1.1KW电动机,输入电压若为220V,则额定电流为5A左右,使用整定电流为4.5-7.2A的较为合适...
1.5千瓦220V电机
用多大热继电器
答:
先计算出这个电机正常运转时的电流 1500/220=6.82A左右,可以使用5-13A
的热继电器
,调至9A左右即可。若电机有重负载或者卡死等,电流超9A即断电保护。
一千瓦电机要
用多大
安培
热继电器
?
答:
根据经验公式 1KW电机 如果是三相380
V的
额定电流时额定功率的2倍 也就是 2A 单相220V的 就是额定功率的8倍 也就是8A 一般
热继电器
电流整定根据要求不同 可以整定额定电流的1~~~1.5倍 但一般也就可以整定到额定电流就可以 如果整定太大了 对电极不好 容易造成电机长时间过载最后烧掉电机 所以...
1.5千瓦220
V的
水泵
用多大的热继电器
答:
这个电机正常的工作电流为功率/
电压
=1500/220=6.82A左右 一般
热继电器
选用电流约等于电机正常电流的1.3-1.5倍左右 也就是6.82*1.4=9.5A左右 热继电器上面可以调节电流,只要买7-13A的就可以。
1.5
Kw的
电动机配
多大的热继电器
答:
如果是380
V
1.5
KW的
电机,那么应该是4A
的热继电器
。如果是220V1.5KW的电机,那么应该是7A的热继电器。
22kw电机选
用多大的热继电器
?
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间
的热继电器
即可。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380
V
情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...