www问答网
所有问题
智能应急疏散照明系统是否为强制配置
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-06-02
不是 但你要是改成普通疏散灯具工作量很大且设计院一般不会同意,原因:一、还要改很麻烦,二、你说他为啥要画智能疏散呢?(你懂得) 三、你这个项目是大型或超大型,建议用智能的
其实如果可以还是用智能的好,和厂家、设计院、总包都聊聊,你好我好大家好的事!哈哈
你非不用小心消防检查不过哦!
相似回答
关于国家
强制
安装
智能
消防
应急疏散照明系统
的疑问?高分求解!
答:
3、规定出来后,可能会要求
强制
安装
智能疏散
指示
系统
公安部会
强制
执行吗?
答:
目前还没有,山东有出台政策需要达到一定的建筑面积才会要求安装
智能
消防疏散指示
系统
的,普通的住宅可以选择普通的消防应急灯具。其它省份目前还没有
强制
安装的。以下建筑要求要使用智能消防
应急照明疏散
指示系统的 1 总建筑面积大于10万平方米的商店、展览建筑、航站楼;2 总建筑面积大于2万平方米的地下商店...
多层住宅小区楼道必须
配置应急照明
和
疏散
标志吗
答:
这是由于在人员密集场所,消防标识是必须的,
而应急照明虽然不是强制要求
,但通常会根据消防等级进行判定,并可能受到比规范更严格的地方要求。在多层住宅小区中,楼道作为居民紧急疏散的场所,配置应急照明和疏散标志是确保居民在火灾等紧急情况下能够安全疏散的必要措施。请注意,这些要求可能因地区和具体法规...
消防规范
应急疏散
灯需要
是智能
的吗
答:
不是这样的。这个是新的规范GB 51309-2018的规定的,满足设置要求的需要设置
智能疏散
,也有不需要设置智能疏散的,不是全部都要求设置智能疏散的。
应急照明系统
属于弱电还是强电?
答:
强电一般是指市电系统、
照明系统
等供配电系统,包括空调线、照明线、插座线、动力线、高压线之类的。弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或
应急照明
灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如音频、视频线路、...
多层住宅需要做
智能疏散应急系统
吗
答:
目前根据
智能应急照明
和疏散指示技术标准的相关要求,只要是有消防控制室,就必须安全智能疏散系统,这一规定实行于2019年3月1日。所以多层住宅是一定要做
智能疏散应急系统
的。
智能疏散系统是
在火情发生时,第一个保护我们生命安全的系统,它能指引我们从安全的地方逃离危险,可见它的重要性。
消防有无
强制
规定商场必须安装
智能
型地标灯
答:
没有,只有
应急照明
与
疏散
指示系统的要求,这个
系统是强制
性的标准,但不一定要用地标灯,其它形式的也是可以的。如空中设置,沿墙、沿柱设置都可以。
现在的商业建筑都得用
智能疏散
么
答:
智能疏散系统
的说法不是很正确,应为是集中控制型疏散系统。按照即将在2019年3月1日实施GB50309-2018标准规定,普通的疏散灯具不能够应用设置有消控室的场所,因为商业建筑综合体都属于一类建筑,都必须设置消控室,因此设置在商业建筑中的普通
应急
灯具不能通过消防验收。关注子木疏散。
哪个国标要求设置消防
疏散
指示灯?
答:
下面是《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定。8.2 安装 8.2.1一般规定 1
应急照明
和
疏散
指示标志
系统
的施工应按已批准的设计图纸进行,不得随意更改。当确需更改设计时,需经原设计单位同意更改。2 应急照明和疏散指示标志系统必须由具有相应资质的专业施工队伍施工。3应急照明和疏散指示标志...