带不了。
导体截面=120mm²
,传输距离=3000m,380V三相供电 或
220V单相供电时,为保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V,220V供电损失电压≤11V),则:三相工作电流不应大于 25.9A,对应功率约
15.4kW。 单相工作电流不应大于 7.5A,对应功率约
1.7kW。
120mm²铝质导线,在380V三相供电,功率=50kW,距离=3000m条件下,损失电压=62.1V;若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则选用铝质导体截面不应小于392mm²。选择400mm²导线时线路电压损失≈18.7V。