消防工程系统图这个图例说的是2个输入输出模块带三个防火阀,还是6个单输入输出模块每2个带1个风阀?谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-05-09
设计图的本意是2个输入输出模块带3个防火阀。但个人认为应该设置3个输入输出模块带3个防火阀。规范要求不允许一个地址带多个设备的情况。
第2个回答 2015-10-22
看K2的图例,它是什么?
追问
2个单输入输出模块
追答
那应该是第一种。
本回答被提问者采纳
相似回答
...为什么
这个
70度排烟
防火阀
需要
2个单输入输出模块,
一个不行吗?_百度...
答:
1,70度的只是
防火阀,
不是排烟防火阀;
2,输入输出模块
都是在1个上,只是有些设计人员怕设备供应单位浑水摸鱼才分开画。
接
防火阀
一共要用到几个
模块
几根线
答:
回答:消防联动控制
防火阀
通过消防控制模块实现。需要一
个单输入单输出模块
。单输入单输出模块和消防主机之间的连接通过两根消防报警总线和两根24v电源线实现。防火阀和风机之间的联动通过风阀上的常开触点,串联在消防风机的控制线路上实现风机启停。
消防
平面图中
输入输出模块
的数量及位置是如何确定的
答:
取决于图纸中受控设备的数量如:排烟阀、排烟
防火阀
、正压送风口、警铃、切非消防电源、电梯迫降、防火卷帘、电动闭门器等等设备都需要
输入输出模块,
即控制模块!
两线制
输入输出模块
能打开几个送风口送风阀
答:
与功率和设计有关。根据查询当宁消防网显示,两线制输入或
输出模块
是一种电子编码、唯一ID的模块,有源脉动输出,可直接控制送风阀、
防火阀
、脱扣器等装置,驱动能力强,无需电源线,节省布线成本,简易安装,模块打开数量取决于设备的功率和设计。
一栋楼中
,消防
用
输入输出模块
大概要多少个?
答:
输入模块需要569只。输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。非编码设备也用
输入模块带
入到总线中。
消防
中
的单输入输出模块
是什么意思?有什么作用
答:
单输入输出模块
中的单是区别于双输入输出模块或多输入输出模块的,输出指的是模块具有输出24控制电源以控制外控设备的功能,输入指的是模块具有通过设备无源触点向主机反馈设备工作状态功能。
消防
火灾报警。
答:
看设计图例和强电
系统图,
2处
的带单
斜线的箱A1-XEDT应该是电梯的双电源切换箱,旁边M是模块箱,配几个模块看报警系统图,一般应为
2个,
一个控制迫降
的输入输出模块,
一个反馈
的输入模块
。1处的电梯自带控制柜没有显示配模块,正常应该由模块箱引出控制线到电梯自带控制柜,但模块箱引来的线标注为报警...
...个输入和一个输出控制。
二
步将
是2个输入输出模块
再加一个
输入模块
...
答:
这个根据具体厂家的设备来看的,有些卷帘一步下降的只需要
单输入单输出模块,
有些
是单输入单输出模块
和中继模块,有些需要啥UN刚输入双输出模块和中继
模块的,
根据不同的厂家的功能设备确定的,如依爱的只需要一个模块即可。
消防模块
怎么分?
答:
主要用于防火卷帘门的位置控制,能控制其从上位到中位,也能控制其从中位到下位,同时也能确认防火卷帘门是处于上、中、下的哪一位。该模块也可作为两个独立的8301
单输入
/
输出模块
使用。8303双输入/输出模块具有两个编码地址,两个编码地址连续,最大编码为242,可接收来自控制器的二次不同动作的命令...