混凝土楼面PVC电线管预埋有何规范要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-15
1、底筋上面筋以下;
2、接头必须用胶水粘牢,并使用透明胶包裹;
3、与线盒接口处使用胶布缠绕;
4、靠梁边与板交接处不能顺梁埋管道;本回答被提问者采纳
相似回答
混凝土
埋
电线管
时注意什么?
答:
电线管应放在板下层钢筋上,待板下层钢筋绑扎完进行安装。重叠层数不应大于2,大于的话要设
(具体名称不知,因为我不是搞水电的),盒子的话塞砂或者锯末,用胶带胶好,至于想知道更多的要求,去看下电气规范。至于你家的房子要多少PVC管,那要看你家的用电规模,你先少买点,不够的话再去买,这...
怎样做好
电线管预埋
?
答:
(1)砌体内PVC管的预埋:
弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补
。(2)砌体内SC管、JDG管预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→跨接地线→管槽、洞口修补。三、混凝土楼板、剪力墙预埋...
预埋管线规范
答:
1、管线、箱盒的安装 ①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm
。 ②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。 ③
电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝
、...
围观
PVC
╱KBG╱JDG╱SC四种
线管预埋
要点?
答:
切割的线管管口要平齐,不得有毛刺、锐边等,焊管的焊缝饱满、密封
,并除去焊渣,在混凝土内暗敷时内侧需进行防腐处理,外侧不做防腐。线管毛刺未处理 线管的材料、规格、型号、尺寸必须选择正确。线管长度过短 线管弯制后不应有裂缝或显著凹瘪现象。线管的弯曲半径不小于6D,两个线盒之间只有一个弯...
PVC
电工套管施工技术
规范
及验收规范是什么?
答:
该条款,没有详细的
规范要求
,只有《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002),对于
PVC
电工套管没有详细的验收规范规定,只能参照GB50303-2002
电线管预埋
作业指导书 一、工作内容 接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护二、 施工准备1. 材料准备: 施工前应对每一层所需的...
PVC
-C电缆线管需连接要涂抹胶水么?
答:
在
混凝土
中
预埋
好
PVC电线导管
是非常重要的一项工作,那么问题来了,在施工预埋时应该注意的要点有哪些呢?1、首先应该对施工班组进行全面的技术交底。2、熟悉图纸,防止漏埋、错埋。混凝土梁、柱内预埋线管时,线盒、箱要固定牢固,位置要符合设计
要求
。3、管子最小弯曲半径大于等于10D,管子弯曲处弯扁度...
电线管预埋
安装的施工工艺是什么?
答:
最长不要超过6米)割断注浆管;2、将注浆管两末端分别套入兰色嗽接头中;3、将兰色喇叭接头的柱末端套入增强型
PVC管
中;4、切割增强型PVC管至需求长度;5、在增强型PVC管末端套上保护套;6、用
管子
夹固定注浆管和增强型PVC管;注浆管固定:1、注浆管不仅可以用管子夹固定在任何坚硬的
混凝土
面上,...
砖混结构的墙及顶板如何
预埋电线管
??
答:
你是不是刚参加施工的工作,对于电气的施工要有一定的专业知识和有关的
要求
,如果把你的要求详细写出来,就有A4纸的好几页了。不单单是直线的保护管,还有90度转弯的变化管敷设。管与管之间连接的做法,等等都要用到的。
pvc电线管
施工
规范
是什么?
答:
一般来说,
PVC线管
穿线比钢导管穿线施工要简单的多,主要注意一下几点:1、扫管。传入钢丝后绑上棉布拖出,清扫管内的卫生。2、将要穿入的芯线捋直,不能有弯曲的地方,防止在线管内打结。3、线管内不能有污水等杂物,防止时间长了造成对芯线的绝缘层的损害从而导致漏电或短路事故。4、穿线时...
大家正在搜
混凝土内预埋PVC管
楼面预埋线管正规方法
楼面线管预埋铺设图
楼面电路管预埋视频
不能预埋的PVC线管
预埋pvc管道要求
pvc管道预埋规范
楼面预埋套管
楼面照明线路预埋
相关问题
楼板pvc线管预埋之间的水平距离?哪本规范?
楼板内线管预埋按照什么规范进行
你好:敷设在混凝土内的PVC电线管根据规范要求,应使用GY-...
PVC电工套管施工技术规范及验收规范是什么?
寻求PVC电工套管施工技术规范及验收规范
pvc电线管可以在钢筋混凝土梁内水平敷设吗?有没有具体的规范...
混凝土楼面PVC电线管预埋有何规范要求
电线管预埋施工规范