横跨5米,5@20钢筋 200*400的横梁,大约能安全承重多少吨(不带自重)?

如题,谢谢大家
纵向的20钢筋是上2下3分布,箍筋用6.5间距20

第1个回答  2013-09-14
如果锚固足够,墙上洞口限一个且不在尽端是可以的。特别注意钢筋的锚固,上面砌墙这梁的受力方式就改变了。叫做墙梁,主要不是受弯,是受拉。追问

受教了。如何锚固?直接用那5根20螺纹钢的两头绑扎到两头的构造柱钢筋上行吗,绑扎的地方还有圈梁穿过。ps,这两根构造柱没有柱墩,直接锚固到地圈梁,具体看这里http://zhidao.baidu.com/question/871609576790474892.html?quesup2&oldq=1

追答

可以,只要满足锚固长度。最好用5根22。

追问

http://zhidao.baidu.com/question/871609576790474892.html?quesup2&oldq=1我这个楼房构造图,有木有问题?

追答

最好先把现场相邻情况、建筑功能要求(干什么用)、设计好了再动工。经验不足不要盲目进行。

追问

地处广西南部。民房,后左右三面的邻居都是楼房,相临大约2米。地基比较稳。对于http://zhidao.baidu.com/question/871609576790474892.html?quesup2&oldq=1
你觉得图中这样的地基和柱子分布,有没有抗震效果?现在唯一纠结的就是1楼天面的三根长跨度承重梁的承重,还有那三根生根于地圈梁的柱子的牢固程度

追答

我是看了你的图,感觉不太对劲。比如你说1立方的混凝土基础吧,是怎么确定的?中部为什么加那么多柱子?不明白。

追问

那是柱墩,1.2*1*1的柱坑浇注满混凝土,算是1立方的柱墩,中部那么多柱子是工头瞎搞的(本来15根柱子应该是均匀分布,他施工的时候取消了那三根柱子,后来做好基础准备做地圈梁的时候,我要求加上去的,结果只能绑扎到地圈梁扎根,没有柱墩),楼梯和卫生间就位于2.85长的小间。昨天地圈梁已经浇注好了。现在唯一纠结的就是受力问题,浪费点钱已经不在乎

追答

地梁下面有条基吗?是框架承重还是混合承重?这些都没搞清楚呢!

追问

地梁下面有混凝土毛石基础,大概1米深0.8米厚,已经挖到红色老土层。承重的话,因为所有墙体都是12墙(24*11.5*9黏土砖,多孔),15根柱子都用4根14的螺纹钢,墙体上面都是4根16螺纹钢做成的圈梁,底下无墙上面有墙的梁一律用5根20钢筋做成200*400的承重梁(跨度5米)——我不知道是什么结构了

第2个回答  2013-09-13
这得分在哪里受力了,最极端的受力就是在最中间,找本材料力学,剪力弯矩图,追问

上面是一堵3.6米高的18墙,这个横梁够承重吗?

第3个回答  2020-11-27
横跨5米,6根16钢筋200x4O0的横梁大约能安全承重多少吨本回答被网友采纳