www问答网
所有问题
交流接触器怎么手动断电
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-30
断电延时分两种情况:1.由控制电路完成断电----如前面的回答,加
时间继电器
就可以了。
2.电源断电后要延时断开,有两种方案可以做到:a.把
交流接触器
的线圈改为直流保持的方式,
在线圈上并联一续流二极管。b.交流接触器的线圈经过一变比是一的小变压器接入控制电路
中,变压器二次为双线圈的,其中一个接交流接触器的线圈,另外一个接一电容器,控制电
路断电后,电容器与变压器线圈形成震荡并逐渐衰减,延时0.5-1秒后(
电容量
越大延时越长)
交流接触器的线圈才失电断开。
本回答被网友采纳
相似回答
交流接触器怎么
开关?
答:
交流接触器内部有个电磁铁,其上有个控制线圈,这个线圈通电时交流接触器便吸合(开)
,断电时交流接触器便释放(关),这样主触点与辅助触点都同步动作。主触点的吸合与释放便控制了用电器供电回路的接通和断开,辅助触点控制了交流接触器自动运行的吸合与断开(控制线圈供电的接通与断开)。但交流接触器第一...
交流接触器怎么
关
答:
控制线圈
。交流接触器内部有个电磁铁,其上有个控制线圈,这个线圈通电时交流接触器便吸合(开),断电时交流接触器便释放(关)。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法,用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧,容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,交流接触器还有反作用...
电工知识:时间继电器控制
交流接触器
延时
断电
,接线步骤一一讲解_百度...
视频时间 06:54
电力补偿柜换
交流接触器怎样断电
答:
补偿柜面板上,整中间有一个刀闸,这个刀闸是补偿柜的总开关,把刀闸拉下来,整个柜子就没电了
,换接触器,换电容器,换保险丝,等等,都是安全的,都没电,可以安全操作。注意啦,从出线柜过来的电流采样线,千万别拆开开路,那是有高压的,只要不开路就没事。……无功补偿,是国家提倡的节能技术...
交流接触器
的点动和自锁控制该
如何
接线
答:
回答如下:1、首先用一根火线接到停止按钮NC1接线柱,再NC2接线柱出来一根线接到常开按钮NO3接线柱,NO4接线柱再接一根线直接到
接触器
线圈A2接线柱。2、然后在停止按钮NC2接线柱那里并一根线到接触器常开辅助触头13接线柱,最后在接触器常开辅助触头14接线柱接一根线到接触器线圈另外一个接线柱A2就达到...
交流接触器如何断电
延时?
答:
断电
延时分两种情况:1.由控制电路完成断电---如前面的回答,加时间继电器就可以了。2.电源断电后要延时断开,有两种方案可以做到:a.把
交流接触器
的线圈改为直流保持的方式,在线圈上并联一续流二极管。b.交流接触器的线圈经过一变比是一的小变压器接入控制电路 中,变压器二次为双线圈的,其中一个接...
交流接触器
按钮接线图麻烦讲解下
答:
1、下图为
交流接触器
按钮接线图。2、交流接触器按钮接线图工作原理:2.1、启动时,按下启动按钮,由电源来的控制电流经断路器--电源线--停止按钮--自锁线--启动按钮--启动线--线圈A2到线圈A1,接触器线圈得电吸合,主触点接通负载,辅助常开点闭合自保持(自锁)。此时松开启动按钮,由于接触器辅助...
两个按钮开关,一个
交流接触器
,
怎样
控制电机运行和停止,能给图吗...
答:
两个按钮开关,就是一个是启动按钮,一个是停止按钮。下图就是通用的图纸。当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动
交流接触器
点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈
断电
时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,...
怎么
用温控表控制J
交流接触器断电
?求图
答:
你好,温控器数显温控仪表,仪表1和2接热电偶。中和相接220V仪表工作电源。高和总接线端子接
交流接触器
线圈。然后在电路中根据需要加入启动停止按钮和电源信号指示灯。希望我的回答对你有帮助,同时希望你也能采纳。
大家正在搜
交流接触器线圈断电后接触器不跳开
为什么交流接触器会自动断电
交流接触器手动自动接线图
交流接触器断电后仍然吸合
交流接触器断电后不释放
怎样接交流接触器会吸合
接触器断电后电源闪断
交流接触器上面有电下面没电
交流接触器故障判断
相关问题
交流接触器如何断电延时
交流接触器如何断电延时?
交流接触器 松开开关就断电是怎么回事
CJ20-25交流接触器断电切换怎么接
请问用手动和自动控制接触器怎么接
交流接触器按钮接线图麻烦讲解下
电力补偿柜换交流接触器怎样断电