第1个回答 2018-02-13
《
钢结构工程施工质量验收规范
》GB50205-2001中有相应描述:
附录E 钢结构安装的允许偏差
柱轴线垂直度:
单节柱,H<=10m,偏差H/1000,H〉10m,偏差H/1000,且不大于25;
多节柱,单节柱,偏差H/1000,且不大于10,柱全高,不大于35mm。
本回答被网友采纳
相似回答
钢结构钢柱允许的偏差是多少
答:
建筑钢结构垂直度允许偏差是最大不超过35mm
。一般建筑物要求垂直度允许偏差单层不能超过5MM,全高不能超过千分之零点三。人工挖孔灌注桩垂直度允许偏差<0.5%。现浇结构垂直度允许偏差:层高≤5m,垂直度允许偏差8mm;层高>5m,垂直度允许偏差10mm;全高垂直度允许偏差:H/1000且≤30。 新建建筑物(框剪...
钢柱
钢梁厚度
允许偏差
答:
2、结构尺寸允许偏差和检验方法中的“截面尺寸”允许偏差是+8,-5
。它针对、突出的是截面尺寸允许偏差。
钢结构
工程安装时,轴线
误差
在
多少
之内可以安装上?
答:
基础上柱子的定位轴线的允许偏差是1mm
,据你所说“现在施工单位放的线误差能在1cm”,不符合验收规范GB 50205—2001规定的要求。由于杯口较大,安装问题不大,但钢结构安装精度要求高,上部钢结构安装困难。
钢结构柱子
标高乖直
允许误差多少
答:
GB50205-2001《
钢结构
工程施工质量验收规范》 支承点的标高
容许偏差
±3.0mm,支承点到第一个安装孔尺寸容许偏差1.0mm。
15
钢结构
立柱垂直度
允许偏差是多少?
答:
钢结构立柱不同,允许偏差也不同:单层柱 1、柱高《10米,允许偏差为1/1000H,H为柱高;2、柱高》10米,允许偏差为1/1000H,且小于25,H为柱高;多节柱
1、单节柱 ,允许偏差为1/1000H
,且小于10,H为柱高;2、柱全高,允许偏差为小于35,H为柱高;现场用经纬仪进行检测。
框架
柱子的
主钢筋
允许偏差多少
啊。
答:
由于上部纵向受力钢筋移位而引发的事故通常较为严重,应加以避免。规范通过对保护层厚度偏差的要求,对上部纵向受力钢筋的位置加以控制,对
柱钢
筋保护层厚度的
允许偏差
(规范为±5)的合格点率要求为80%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差,否则即为不合格.出处:《GB50204—2002混凝土
结构
工程...
框架
柱
垂直度
允许偏差为多少?
答:
层高小于等于5m时,垂直度
允许偏差
8mm;层高大于5m时,垂直度允许偏差10mm。在混凝土
结构
工程施工质量验收规范(GB50204-2002)中有规定。依据最新《16G101-1》中有关“柱平法施工图制图规则、柱平法施工图的表示方法、列表注写方式”中的规定,框架柱和转换
柱的
底部标高系指基础顶面标高,顶部标高系指楼板...
单层
钢结构
主体结构的整体垂直度
允许偏差为多少
,且不应大于多少
答:
1000分之H,且不大于25mm
6米的
钢结构的
准许
误差为多少
答:
根据50205,若是单层
钢结构
,
允许偏差为
6mm;若为多层钢结构,则
允许值为
H/1000。