www问答网
所有问题
10KV高压柜怎么断电?
如题所述
举报该问题
相似回答
10kV高压
开关柜配电系统倒闸(送电、
停电
)操作
答:
细致的操作步骤: 在操作前,务必确认断路器分闸并解除五防联锁。在柜门关闭的就地方式下,通过锁定平台和定位销确保安全移动。检修时,需在隔离开关断开状态,柜门锁定以防止误入。安全注意事项: 确保线路
停电
,使用带电显示器...
10KV
配电系统的倒闸操作程序
答:
5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、
高压柜
和高压柜出线端有人工作检修时,
停电
拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁...
十千伏
的
高压
开关
柜怎样
进行停送电
答:
关于
停电
顺序 都是 先停负荷侧——再挺停电源侧 送电顺序则相反 先送电源侧——再送负荷侧 一路一路停,一路一路送。高低压都一样 冒昧的问下 :MNS系统的
柜子
有
高压
的吗?据我了解: MNS系统的柜子是抽屉式低压...
10KV高压
开关柜的操作
答:
高压
开关柜操作说明一、 送电操作程序:1. 通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把...
在
停电
电气设备上作业前,与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将...
答:
一般情况系,不检修变压器的情况下,是不停
高压柜
的。直接把进线柜和联络
柜断电
,并把断路器摇出并挂上检修牌禁止合闸。然后确认没电后在操作。如果你非要停高压的话流程如下:先把
10kv
变压器柜断电,接地刀合闸,摇出手车...
...以及
停电
的时候
高压
开关柜上的开关
怎么
操作
答:
停电
时
高压柜
上开关操作顺序是:先断开断路器即负荷开关,然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送电时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关,然后合上出线隔离开关,最后合上负荷开关。
10kv高压
开关柜使用说明
答:
1、综述
10kV
开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在...
高压
开关柜没有操作的直流电源时,能否手动合闸、分闸(ABB VD4 高压开关...
答:
是可以的,合闸的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸。楼下说的不错,在开关柜内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的 ...
高压配电柜怎样
操作?
答:
先断低压负荷开关,再断变压器的
高压
油断路器开关,把小车拉出来,再到高压隔离开关,
柜子
外有隔离开关的要一定拉开,全断开完了就可以用高压验电笔验电,放电,没有电了就直接挂上接地线,挂牌,专人监护等,要是柜子外没...
大家正在搜
高压柜怎么断电
高压柜断电什么原因
高压配电柜断电视频
直流屏断电影响高压柜
高压柜为什么用直流电源
怎么让高压柜跳闸
高压柜放电要什么处理
高压柜突然跳闸怎么办
高压柜直流屏输出电压