www问答网
所有问题
建筑施工现场临时用电必须符合哪些规定
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2024-03-10
该规定有:采用三级配电系统;采用TN-S接地保护系统;采用二级漏电保护系统;实行一机一闸一箱一漏制。
贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。
施工现场用电要求,采用三级配电系统;采用TN-S接地保护系统;采用二级漏电保护系统;实行一机一闸一箱一漏制。
相似回答
建设工程
施工现场临时用电
有
哪些规定
?
答:
5.4.6施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω
。5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
施工临时用电
都有
哪些
规范
答:
13、
配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器
。14、
每台用电设备应有各自专用的开关箱
,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。15、 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电...
施工现场用电规定
答:
施工现场用电应符合下列规定。
临时施工用电系统施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
。♂️电工完成安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成。漏电保护器
临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器
。
进入开关箱的电源线不得用插销连接
。易燃易爆物品临时用电线路应避开易燃、易爆物品...
施工现场临时用电
安全技术规范
答:
施工现场临时用电
安全技术规范如下:一、照明 (一)一般
规定
:1、在洞、洞、井内作业、夜间施工或现场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、材料堆积场和自然采光差等场所,
应
设置一般照明、局部照明或混合照明。在工作场所,不得只设置局部照明。停电后,作业人员
必须
立即撤离的施工现场,必须设置自己的...
临时用电的
安全距离是多少?安全要求有
哪些
?
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》的相关规定
;安全距离为3m。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或...
施工现场
对施工
临时用电
有
哪些
要求
答:
1、配电系统
应
设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台
用电
设配应有自己...
施工现场临时用电
有
哪些
强制
规定
答:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。
2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置
,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气...
施工现场临时用电
规范要求是
什么
?
答:
施工现场必须采用
“三相五线制”供电,井
必须符合
下列要求:l.由中性点直接接地的专用变压器供电
的施工现场
,必须采用TNs保护接零系统(
用电
设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气...
建筑施工临时用电
规范要求有
哪些
答:
建筑施工临时用电
规范要求如下 一、有关人员的要求:1、安装,维修或拆除临时用电工程,
必须
由甲方到场。2、有关人员
应
做到如下几点:(1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中
要
装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。(2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。(3...