自家房6米乘10米现浇楼板中间没梁,楼板厚度应该多少,钢筋需要什么规格?

如题所述

第1个回答  2022-04-19
结论:楼板厚220,混凝土C30,钢筋HRB400级螺纹钢。
双层双向14@150布置.荷载装饰面按150公斤每平米,活荷载按350公斤每平米。
下面为计算过程:
单块矩形板计算(BAN-7)
项目名称      构件编号      日  期      
设  计      校  对      审  核      
执行规范:
  《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》

钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500
-----------------------------------------------------------------------
按弹性板计算:
1 计算条件
计算跨度: Lx=6.000m
Ly=10.000m
板厚h=220mm
板容重=25.00kN/m3 ;板自重荷载标准值=5.50kN/m2
恒载分项系数γG=1.30 ; 活载分项系数γQ=1.50
活载调整系数γl=1.00 ;准永久系数ψq=0.80
荷载标准值:
均布恒载q=1.50kN/m2 (不包括自重荷载)
均布活载q=3.50kN/m2
砼强度等级: C30, fc=14.30 N/mm2, Ec=3.00×104 N/mm2
支座纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
板底纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2
纵筋混凝土保护层=15mm, 配筋计算as=20mm, 泊松比=0.20
支撑条件=
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%
弯矩计算方法: 双向板查表
挠度计算方法: 双向板查表。
---------------------------------------------------------------
2.1 荷载设计值:
计算公式:荷载设计值=γG×恒载+γQ×γl×活载
均布荷载 = 1.30×7.00 + 1.50×1.00×3.50 = 14.35
2.2 荷载准永久值:
计算公式:荷载准永久值=恒载+ψq×活载
均布荷载 = 7.00 + 0.80×3.50 = 9.80
2.3 跨中: [水平] [竖向]
均布荷载弯矩系数: 0.0869 0.0407
弯矩设计值: 44.872 21.026
面积: 650(0.30%) 440(0.20%)
实配: E14@230(669) E12@250(452)
2.4 四边: [上] [下] [左] [右]
均布荷载弯矩系数: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
弯矩设计值: 0.000 0.000 0.000 0.000
面积: 440(0.20%) 440(0.20%) 440(0.20%) 440(0.20%)
实配: E12@250(452) E12@250(452) E12@250(452) E12@250(452)
2.5 挠度结果(按双向板计算):
经查<<结构静力计算手册>>:
挠度计算系数α0=0.008670
 (1)截面有效高度:

 (2)计算构件纵向受拉钢筋的等效应力σsq,根据《混凝土规范》式7.1.4-3计算:

 (3)按有效受拉混凝土截面面积计算纵向受拉钢筋配筋率ρte:

 (4)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,根据《混凝土规范》7.1.2计算:

 (5)短期刚度Bs,根据《混凝土规范》7.2.3 计算:

 (6)挠度增大的影响系数θ,根据《混凝土规范》7.2.5 计算:

 (7)长期作用影响刚度B,根据《混凝土规范》7.2.2 计算:

=27.164 mm
挠度验算: 27.164<fmax=30.00mm,满足
2.6 跨中裂缝: [水平] [竖向]
弯矩准永久值: 30.644 14.359
裂缝: 0.226 0.089
跨中最大裂缝: 0.226<[ωmax]=0.25mm,满足

--