10KV高压电源线相间、相对地的放电距离是多少

如题所述

10kV架空线70CM,距离地面应居民区6.5米 非居民区5米高压线的垂直安全距离 (国家标准)。

(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直,距离10KV最小垂直距离3.0米,35KV最小垂直距离4.0米66KV—110KV,最小垂直距离5.0米154KV—220KV,最小垂直距离6.0米330KV,最小垂直距离7.0米500KV,最小垂直距离9.0米800KV,最小垂直距离15米。

(2)导线与建筑物之间,最小的水平距离10KV,最小水平距离1.5米35KV,最小水平距离3.5米66KV—110KV,最小水平距离4.0米,154KV—220KV,最小水平距离5.0米330KV,最小水平距离6.0米500KV,最小水平距离8.0米,800KV最小水平距离12米。

(3)架空电力线路导线与地面之间,最小垂直距离小于1KV,居民区6米,非居民区5米1~10KV 居民区6.5米,非居民区5米35~110KV,居民区7.5米,非居民区6米220 KV,居民区8.5米,非居民区6.5米330 KV,居民区9.5米,非居民区7.5米架空线间距。

扩展资料:

直流高压发生器采用中频整流滤波技术,解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点。直流高压发生器 最新研究、设计、制造的新科技产品,适用于电力部门。

厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。

智能直流高压发生器应用新一代PWM高频脉宽调制技术,采用高端中频倍压电路,高性能闭环调整,高电压大反馈,大大进一步提高了电压稳定度。根据《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90)国家标准。

在原先直流高压发生器基础上符合日行电气电磁兼容性理论原则,采用国标法特殊屏蔽、隔离和接地等措施的原则和方法,使用性能更卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,现代电子高新技术芯片,智能化操作,是智能直流高压发生器更具真正的智能化,便携式,进一步扩大承受电压的范围不受损害。

参考资料来源:百度百科-高压发生器

参考资料来源:百度百科-电气安全距离

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-04
10千伏高压线安全距离是6m。
其余千伏的安全距离:
1. 1kV以下高压线的安全距离为4米;
2. 35-110kV高压线的安全距离为8米;
3. 154-220kV高压线的安全距离为10米;
4. 350-500kV高压线的安全距离为15米。
扩展资料:
高压线塔规定:
1.新建架空电力线路建设工程、项目需穿过林区时.应当按国家有关电力设计的规程砍伐出通道,通道内不得再种植树木;对需砍伐的树木由架空电力线路建设单位按国家的规定办理手续和付给树木所有者一次性补偿费用,井与其签定不再在通道内种植树木的协议。
2.架空电力线路建设项目、计划已经当地城市建设规划主管部门批准的,园林部门对影响架空电力线路安全运行的树木,应当负责修剪,并保持今后树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求。
3.根据城市绿化规划的要求,必须在已建架空电力线路保护区内种植树木时,园林部门需与电力管理部门协商,征得同意后,可种值低矮树种,并由园林部门负责修剪以保持树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求。
相似回答
大家正在搜