2020一级消防工程师《综合能力》每日一练【5.7】

如题所述

第1个回答  2022-10-02

【导读】

1. 下列关于剧场、电影院、礼堂平面布置的说法中,不正确的是( )。

A.采用耐火等级为三级的建筑且独立建造时,不应超过2层

B.可设置在地下一层或地下二层

C.用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔

D.设置在三层时,一个观众厅的建筑面积不宜大于400m²

2. 下列有关防火分区面积的说法,正确的是( )

A.一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定

B.在室内有车道且有人停留的机械式汽车库中,其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少25%

C.设置在地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于500m²,全部设置自喷时可增至1000m²

D.商店营业厅设置在多层建筑的首层且满足一定的条件时,防火分区的面积可为10000m²

3. 某单层丙类厂房,建筑面积为8000m²,对其进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准的是( )。

A.厂房采用了三级耐火等级构件

B.厂房划分了三个防火分区

C.两个防火分区之间防火墙的耐火极限为3h

D.防火墙上设置了排气道

4. 防火分隔设施主要包括防火墙、防火卷帘、防火门等,某商场内设置了防火卷帘,下列对防火卷帘的检查结果不符合规范要求的是( )。

A.商场的中庭部位设置了宽度为35m防火卷帘

B.防火分区之间采用防火卷帘分隔,防火卷帘的耐火极限为2.00h

C.防火卷帘有靠自重自动关闭的功能

D.防火卷帘具有防烟性能

5. 防火阀指安装在通风、空调系统的送、回风管上,在一定时间内起阻火作业的阀门。对某建筑设置的防火阀进行检查,其中不符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )。

A.空调系统的风管上安装了公称动作温度为70°C的防火阀

B.防火阀两侧各2m范围内的风管采用的是耐火风管

C.防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面的距离为300mm

D.防火阀的安装应能使阀门在发生火灾时顺气流方向关闭

【参考答案及解析】

1.【答案】D。解析:宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:(1)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;(2)设置在一、二级耐火等级的多层建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅或多功能厅的建筑面积不宜大于400m²;(3)设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层;(4)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;(5)设置在高层建筑中,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

2.【答案】D。解析:同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按相关规定减少35%。设置在地下或半地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于1000m²,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加1.0倍。一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,当商店营业厅、展览厅设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积为10000m²。

3.【答案】D。解析:单层丙类厂房的耐火极限可以为三级。当为三级时,一个防火分区最大允许建筑面积为3000m²。防火墙的耐火极限不应低于3.00h,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙耐火极限不应低于4.00h。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,防火墙内不应设置排气道。

4.【答案】B。解析:防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。代替防火墙或防火隔墙的防火卷帘,其耐火极限不得低于相应墙体的耐火极限的要求。

5.【答案】C。解析:防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。

相似回答
大家正在搜