www问答网
所有问题
富瑞斯UPS F6K市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电是怎么回事?
如题所述
举报该问题
相似回答
市电正常
下通过
UPS
给
负载
供电为何会瞬间
断电后
又恢复?
答:
排除你的插座接触不良外
。你说的这个现象都在晚上和早上。那是因为这个时候电压波动大。你的ups里面的继电器一直动作。出现断电有两种可能。一是继电器触电老化。第二就是你的电瓶电压不足。【或电瓶坏了】...
UPS断电
了不起作用
是怎么回事
答:
两种可能:
1、电池没电了
;原因电池超过使用寿命或者由于环境因素导致电池老化过快,已经储存不了电能了;市电有电是负载由UPS带,但是电池充不到电,所以当市电断电时,电池放不出电,你的负载当然就断电了。2、
UPS本身故
...
ups
充电
时输出正常,断电时
输出无电
怎回事
答:
可能原因是:
1,UPS主机没有正常开启
2.UPS蓄电池故障无法供电 3.UPS主机故障,机器走旁路状态
家有电
UPS
自动
断电是怎么回事?
坏了还是烧了?
答:
如果排除UPS故障的原因,应该就是电压过低。个人一般都是用后备式
UPS,
后备式方波
输出UPS电源
一般也采用了抗干扰式分级调压稳压技术,当市电供电正常以及外界市电电压在180~250V之间变化时,它都能向微型计算机提供抗电网高频...
ups电源
新换电池
后,市电正常
但
断电后
电池不供电
答:
检查与UPS连接的电池端口有正常电压吗?没有检查电池。有
,UPS
逆变电路有故障。
ups
辅助电源板上电一段时间后
断电是怎么
一
回事?
答:
UPS不间断电源这种现象主要是由以下原因引起的: 1、市电输入的电压过高或过底
,UPS
自动进行断开输入或保护输出的动作。 2、负载所用的功率超过了不间断电源所提供的功率
,ups电源
进行的自我保护。 3、ups电源内温度传感器,...
ups电源
不接
市电时
有电压
输出,
接上
市电
反而没有电压输出
答:
ups电源
无电压输出的原因可能是因为断电。
UPS电源
的异常情况:使用不间断电源是为了应对电网可能出现的以下情况:停电(电网停止工作,无电压输出)压降(亦称下陷,电压10%以上,时间持续数秒)持续欠压 持续过压 线噪(因线路...
UPS断电
不供电,红灯亮长响报警
答:
一、
UPS输出正常,
而无
市电时
蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:1.检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身 的故障还是充电电路...
ups
停止工作了(烧坏、损毁等)的情况下,此时
市电
供电
正常, 负载
...
答:
主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入