请问长螺旋钻孔灌注桩和短螺旋钻孔灌注桩有什么区别?还有长螺旋钻孔压灌桩?

如题所述

第1个回答  推荐于2018-04-06
无聊施工过程的方法和主要技术措施
(a)中,按照桩
“桩基础的平面布置图”确定将堆积精确定位的领域,将被测量方法使用轴相交,放线菌误差控制在小于10毫米。钻探之前,沿着台架横嵌入桩,该桩在轴向方向上远离所述开口的轴线,并用线坠,经纬仪经常检查钻孔的垂直度。日(二),套管敷设
外壳采用4mm钢板的轧制700毫米套管内径,下溢浆口的上口边缘的外壳打开。肠衣的机械开挖基坑与人工清洗,挖孔直径比周围0.4米外壳较大,该项目管基桩坑直径1.1米,深挖洞挖孔做的杂填土上部,底部应光滑。当铺设由四个点后壳体调整龙门桩就位,该中心与壳体桩中心一致,其偏差不大于20mm以上,并应严格控制垂直壳体,壳体调整到位并固定稳定周边粘土回填和压实层均匀,以保证钻井过程中的稳定性外壳不运行的下落和周围的果肉。前比索(3),在地方
钻机钻机放置,围绕垫平的第一个桩孔,以确保平滑的机身装钻机,钻机就位应确保机箱机柜,钻中心和堆中心在同一垂直线上,不大于20毫米其误差;之后钻机就位,测量仰角来控制钻机深度,以避免在钻孔或更少钻孔。通过自检后,请填写报验单监理工程师的钻机上,机箱级别,钻垂直度的检查,监理工程师验收开始钻孔前检查之后。在正式的钻机操作的第一个实验中,不断地检查同心度和钻机的稳定性放回孔,以保证施工能。
(四),浆料制备和成孔
1,浆料制备:将基金会与粘土泥浆,其中包含胶态粘土率不低于95%,不大于4%,砂率,泥量不大于2.5L /公斤以下。制浆前,首先粘土破碎,便于粘贴,缩短混合时间,粘土浸泡在水中并搅拌均匀。对于这个项目的地层特点,在施工过程中主要采用成泥洞,从泥泥的再生,软陶泥,如果网站不符合比重的要求,采用的方法加入粘土泥浆,泥浆比重通过泥浆比重计控制。页2,泥浆管理:为尽量减少所占用的空间和泥浆污染,沉淀池,圆形水池,水池糖化合理安排,通过泥浆循环沟与桩孔连通。在现场使用挖掘机挖泥浆池。当一个洞施工,水泵通过软管进入钻头,钻土,淤泥和水钻井混合形成切割钻后泥浆,穿过一堆泥沟流进泥土沉淀池的溢流孔,形成第一泥浆后,泥浆造成一定储量和达到水代替泥浆的一定比例,然后循环通过沉淀池,通过泥浆泵入钻孔,形成一个环系统。在施工过程中的泥浆池,定期,循环水沟疏通,以确保泥浆循环的畅通。沉淀池污泥和废浆所起的泥专用运输车辆,泥池,以确保有足够的能力,以满足桩机的需求成孔施工,及时场地的清洁,整理,并保持现场卫生。页3,钻孔:用潜孔钻机的孔,泥浆在钻井注入墙。开幕前轻压慢钻,钻逐步提高的速度和后23米钻压钻压,钻成正常的速度。在水平和垂直钻井钻机度经常检测到,并且在任何时间进行调整,进行详细的记录。参数应该及时地进行调整,这取决于结构的孔的形成。当形成改变,钻压和速度应降低,以防止不均匀的地质条件产生井孔的倾角。加接钻杆钻进时,停钻,钻孔底部提升200毫米,维持泥浆循环13分钟,清洗孔和墙的底部。安装在杆应牢固拧紧,以防止工具和钻出入孔。
4,清孔,拆杆动作:钻机和高程,法官钻孔深度的长度。当钻至设计要求的深度,停钻,钻孔底部增加100300毫米,保持泥吸孔底沉渣的正常循环。由于钻井作业中应注意防止钻孔壁阻力,并及时填补的洞成泥,稳定的开孔头部高度。页5,成孔检测:一端插入孔,插入的质量检测后洞。孔的深度不小于设计深度以下,沉积物厚度不大于100mm,泥浆重量,以1.20是适当的,以确保桩孔质量。日(五),钢筋笼制作安装照片:人工调直,机械连接,按图纸尺寸的材料。
加强箍筋:按图纸材料尺寸,单搭接焊10D。
螺旋箍筋:冷拉调直,钢筋弯曲机辘滚架。
钢筋笼成型:加强置于外侧钢筋箍筋,并加强现场成骨架,再包通过绘制肌腱,肌腱和螺旋筋100%现货规定的漩涡。采用钢筋混凝土垫的特殊保护层。
钢筋笼安装:在完成整个生产后的钢筋笼,采用专用的架子车运到桩成孔用起重机入钢筋笼下的孔附近的洞,笼下一步轻吊慢一旦卡在现场稍微抬起一些人为黄河清钢筋笼,慢慢下到码头禁止或笼笼的一步。后下到设计标高,孔口提前与钢的焊接垫耳圈固定牢固,防止钢筋笼上浮。由于深埋桩应树立良好的压力管道。日(六),二手前期检查管道密封,具体措施结束导管密封,另一端以抑制权力下放的权力下放导管,导管,是否有泄漏检查管道。导管应下降到孔的底部0.5m处的距离。比索(七),混凝土浇筑
现场搅拌混凝土的使用
具体要求:混凝土强度等级C30,40%的混凝土砂率50%。低迷180-200mm。
水下混凝土浇筑:当浇注计算早期灌溉的量,加工好的料斗,需要一定量的冲击能量,可以将导管下沉淀出来,该导管可以嘴埋在混凝土中,不小于0.8的深度米。混凝土浇筑连续,与拔管浇,不超过中途停15分钟,以免造成中途停顿下来桩事故。在整个浇注过程中,导管的深度在混凝土26m的使用导管内部和混凝土以外浇筑混凝土表面的压力差,在孔浇注时逐渐上升,不小于2m / h的增加速率,接近结束入适量的水,稀释,使浆料罐排出槽外,而混凝土柱具有管高度(3219米以上),以确保所有的泥浆被排出。拆迁应严格控制用量拉导管,导管,防止导管突然拔出混凝土表面。
施工顺序:根据施工的从内到外,逐行建设采取的特性潜式钻井平台建设,根据地层和桩间距适当选择跳节拍本回答被网友采纳