地下二层墙体有一部分已经施工完毕,地下二层顶板施工完毕后A区内的水平支撑梁(标高为-1.7m)将阻碍地下一层墙体的施工,因此在地下二层顶板浇筑的同时必须考虑换撑和支撑梁的拆除。
01栋基坑西侧、北侧及东侧各轴线均采用换撑结构;换撑结构应施工至(1-N)轴以南。
基坑南北总长约131m,东西宽约86m。
在标高-1.7m以下设桁架式钢筋混凝土水平支撑。通过基坑中立柱的八字形联系梁横跨基坑与基坑周边的支护桩经帽梁连成一体。
换撑方法
利用地下二层顶板梁延伸至护坡桩作为换撑结构,换撑宽度大于3倍桩间距且换撑块范围内至少包含三根支护桩