三相电测电压都错不多,但是4千瓦电带不起来是咋回事,以前是正常的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-06-23
以前正常,现在不正常,只能怀疑线路有问题,假设线路有接触不良现象,就会造成三相启动电流不平衡,使电机不能正常启动。
测电压正常,是在没有负载情况下,会有这种不正常现象,因为是接触不良,不是完全断路,
正确测量应该检查三相电流是否正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AG4KAn4nKWGn45Ad515.html
其他回答
第1个回答 2021-06-24
蓝梓轩分析正确,我再补充一下,也为了完成一下任务。
接触不良,部分相线启动时不能满足启动电流要求。测量时,电流可以视为0, 接触不良时显示电压也会正常。但启动时电流会成倍增加(与正常运行比较),如果与测量状态比较,更是无穷大倍。所以接触不良相会电压突降,近似断路状态,一般是一相出现这种情况,启动时的表现形式一般为电机会有嗡嗡声但不启动,如不及时切断电源,会烧毁电机的。
相似回答
三相电
用电笔
测都
亮
但是
电机启动不了。为什么?
答:
应该是缺相了
。如果由电源到电动机的这段引线是电缆或是三根线绞在一起,只要有一根线有电,互相绞在一起的线会形成电容微弱穿透电流,用测电笔测量三根线会都亮。给电动机合闸,电机没有动静是三相缺两相,电机嗡嗡响不...
三相电
和两箱
电都正常带
上负载
电压
就没了,为什么?
答:
如果都带载电压就没有了,
可能就是跳闸了
,或者保护了
有电,不能带负荷
是怎么回事?
用万表
测量电压正常,
带一个照明灯泡后电压就...
答:
线路有接虚的地方
,检查各开关、闸盒的接线螺丝和线接头处,要是有铜线和铝线连接的位置更要注意,铜铝相接会产生氧化反应。
老师您好!我想问一下
三相电
三根线
电压不
一样
多是
什么原因?
答:
正常情况下三根火线之间、三根火线和零线之间电压基本相同,出现电压差过大时检测方法:① 断开总闸,用万用表测量进线电压如果相同说明负载端有虚接或接头氧化的情况。如果进线电压相差大说明是进线虚按或供电变压器
不正常
...
三相电的
三相
电压都不
够
怎么回事?
而且超低
答:
一、说明线路压降太大,也就是说你们家的这个回路别人或所有的用电负荷远大于电缆或电线的载流量导致的。(长期的话加稳压器。)二、你家的进线电缆或电线偏小。或用电设备增加太大。如你家新装三相冰箱。(加大线径。
不用电时
测量电压正常
带负荷就电压很低 像这种情况 是
不是
线细或太远...
答:
可能的原因是:;1、如果其它负荷的电压也跟着降低,是总线路截面积太小、线路太长或变压器的容量过小,需要增加总线路的导线截面积或换大一点的变压器。2、如果只是某条线或某个负荷电压降低,需要增大某条线或某个负荷...
相
电压正常,
线
电压不正常,怎么回事?
答:
如果三相的相
电压都
正常,线电压也会
是正常的
。测量线路电压,应将所有负载的电源都断开再测。拿A,B,C三相来说,如果A相和B相都与零线为220~230v,但A与B之间却小于360v,说明A相与B相有一相是断的,它本身无电...
负载
三相电
线
电压不
等
是怎么回事?
答:
说明三相来电正常。2 “连接负载接头处线电压分别为380v、180v、180v,”说明三相开关有一路是没进来电。3 分析:假设三相开关的“B”相坏了(实际上哪相都一样),这时负载的AC端的
电压是
380V,由于三相负载功率相等...
三相电
经过空开后,有两个线
电压测量
值只有五十几伏,且设备启动不...
答:
首先确保万用表的交流电压档
是正常的
。其次在空开分闸的情况下
,测量
空开的进线电压(相-相)是否正常;若不正常,则可能是上级电源问题(检查上级电源);接着在断开负载的情况下,将空开合闸并测量空开的出线电压(相-相)...
大家正在搜
三相电怎么测电压电流
三相电电压是多少
三相电缺相怎么测出来
万用表测三相电电压
三相电如何测电流
三相电怎么测电流视频
万用表测三相电电流
三相电怎么测量总电流
三相缺相用电笔怎么测
相关问题
三相电两相电都正常但两相电无法使用咋回事
电压够用,但是带不起来用电器???
三相电用电笔测都亮但是电机启动不了。为什么?
负载三相电线电压不等是怎么回事?
三相四线制用表量电压时都很正常,可是用电笔量时,就不正常了,...
三相电用电笔测有电,用表量就没电压是怎么回事?
三相电有一相量不出电压,零线带电,机器正常工作是怎么回事
三相电用万用表测正常,但用测电笔量有一相测电笔不亮为什么?