10台9千瓦的热风机同时使用、需要多少平方的铜线?

如题所述

第1个回答  2021-01-15
380伏供电75平方铜线
220伏供电185平方铜
第2个回答  2021-01-15
1、就单台设备来说,9千瓦这么大功率的耗电器,通常都是三相电输入,因此每相电负载为3千瓦。由于电流=功率/电压=30000/220=137A,按国家规范按两倍,也就是270A算。通常来说,每平铜线最大能承载8A电流,因此270/8=33.5,折算为35平规格。因此,每台9千瓦三相电输入的热风机,导线要用3×35+1×16平的电缆来连接。
2、10台热风机要同时接到一起,就需要安装一台三相交流电输入的总开关箱。由于每相总电流为1370A,按国家规范按一点五倍,也就是2055A算。同样,每平铜线最大能承载8A电流,因此2055/8=257,折算为240平规格。因此,十台9千瓦三相电输入的热风机,总开关箱导线要用3×240+1×120平的电缆来连接。