请高手指点下,主梁200*450,跨度5100,梁跨中出现细微的竖向裂缝(0.5mm)是什么原因造成的?

附图如下。粉刷层是检测时人为敲掉。裂缝位于主梁上红圈位置。

第1个回答  2014-08-19

    钢筋强度不够?

    混凝土标号低?

    拆摸过早?

追问

底部纵筋配的是3根14二级钢筋,混凝土通过回弹测定为C30,拆模时间不知道。
您帮我分析下具体是什么原因引起的裂缝。谢谢。

追答

不在现场不敢乱个说,你再看看其他层的相同部位,如果都是,那可能是基础沉降不均匀结构变形拉裂
剪力作用.

追问

目前只发现这根梁有裂缝,其它层还没有发现。
谢谢你!

追答

找一家能搞结构补强(如粘钢加固)的设计单位解决一下。

本回答被网友采纳