一、为什么需要 UPS ?

一方面, UPS 不间断电源,顾名思义在市电发生停电时为我们提供一定能力的备用持续供电,使我们的电脑或设备等的工作不致中断。

而人们往往会忽略的是,在为我们提供电力的公共电网中,上面连接着不计其数各式各样的负载,其中的一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获取电能,反过来也会对电网本身造成影响,造成市电电压波形畸变或频率漂移,恶化电网或局部电网的供电品质。而一些意外的、人为的或自然的情形,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,对于整个电网来说,随时都可能发生或存在,也就会同时危害到电力系统的正常供应,影响电力供应的品质,从而影响到负载的正常工作。

市电供电电源质量一般为:电压波动 ±5% ,频率 50Hz±0.5 Hz 。而通常的情况是,有的地方,有时甚至大部分时间都达不到这个标准,尤其以我国偏远地区为甚。各种来自内部和外部的因素对我们所处的电网形成污染或干扰,有时这种污染甚至十分严重。也就是说,我们的电脑或设备的硬件和信息、资料等,随时都在遭受威胁。造成这些污染和干扰的因素具体分为:

1 . 电压浪涌:指输出电压有效值高于额定值 110 %,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。

2 . 电压尖峰:指二分之一周期至 100ms 期间内,叠加达 6000kV 以上的电压脉冲。这主要由雷电、开关操作、电弧式故障和静电放电等因素造成。

3 . 电压瞬变:指峰值电压高达 20KV ,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于电压尖峰,只是在量上有区别。

4 . 噪声电压:指射频干扰 (RFI) 和电磁干扰( EFI )以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。

5 . 过压:指超过电网电压正常有效值一定百分比的稳定高电压。一般是由于接线错误,电厂或电站的误调整,附近重型设备关机。对单相电压而言,也可能是由于三相负荷不平衡或者是中线接地不良等原因造成。

6 . 欠压:指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。

7 . 电压下陷:指一个或多个周期电压低于 80%~85% 额定电压有效值。主要由于附近重型设备的启动或者电机类机器启动造成。

8 . 频率偏移:系指市电频率的变化超过 3Hz 以上。这主要由应急发电
机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。

9 . 电源中断:电源中断是超过一个周期的无电状态。产生原因有线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。

综上所述,为了保证计算机的正确运行,为了实时控制信号不出现丢失,为了保证设备的安全运行,人们对供电电源质量提出了越来越严格的要求。

二、什么是 UPS ?

我们所说的 UPS 就是不间断电源系统,它是英文 Uninterruptible power supply system 的缩写。

UPS 是伴随计算机和通信设备的诞生而出现的,作为电子信息系统的外围设备 , UPS 是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的电源保护设备。

UPS 可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使计算机等电子信息系统和精密仪器的工作更安全而可靠。被称为 " 计算机的生命线 " , " 是电脑及其它先进仪器不可缺少的电源保护天使 " 。因此,随着电子信息技术及应用的普及和发展, UPS 在我们的生产、工作和生活中,将占据重要的一面。

三、 UPS 的分类

从运作方式上可分为旋转型 UPS 和静止型 UPS 。旋转式 UPS 由整流器、电池、直流电动机、柴(汽)油机、飞轮和发电机组成。在市电供电情况下,电动机带动飞轮和发电机给负载供电;当断电后,由于飞轮的惯性作用,会继续带动发电机的转子旋转,从而使发电机能持续给负载提供电源(电能 - 动能 - 电能),起到缓冲的作用,同时启动柴(汽)油机。当油机转速与发电机转速相同时,油机离全器与发电机相连,完成从市电到油机的转换。这是 UPS 的较早形式,动态 UPS 具有稳定可靠,维护技术比较简单的优点,但设备庞大笨重,效率低,噪声大。

随着半导体技术的发展, 1960 年以后,采用了大功率逆变技术和强电流电子开关,来实现大功率的电能转换。这种电能转换电路,不论是主电路还是其它控制电路,均采用半导体固定器件,故称为固态不停电电源或静止型不停电电源,简称静态 UPS 。它更能适应于当今电脑网络、医疗器械和精密仪器等的普遍应用中。

通常我们把静态 UPS 依技术和设计架构分为三类:后备式、在线式及在线互动式。依输出波形区分为:方波、正弦波、阶梯波。依容量分为小型 UPS : 10KV 以下;中型 UPS : 10KV 以上, 100KV 以下;大型 UPS : 100KV 以上。依后备时间上则分为标准型和长效型。

后备式( OFF LINE ) UPS 的含义是指,在外电电网电压正常时, UPS 的任务主要对自身蓄电池进行充电,其输出电压基本就是输入电网的电压。这种 UPS 有一定的转换时间(通常小于 10ms ),不能抑制和隔离电网中的各种噪声和干扰,输出的电压不是稳压稳频的,最多是进行简单的调压。这种 UPS 线路简单,成本较低。例如力迅 NT 系列后备式 UPS ,虽然在于后备式 UPS 中,已经尽大限度的进行了全范围的,包括低端和高端部分的稳压(值的注意的是,市面上很多后备式 UPS 只有简单的稳压,甚至完全没有稳压功能),但是相对于在线式和在线互动式而言,这种稳压毕竟是简单的,低层次的。

在线式( ON LINE ) UPS 的含义是指,即使在电网电压正常供电时, UPS 的输出,也是将外来电压经过本身的加工转换后再供给负载,也就是说,即使是在电 网电压正常时,市电也是经过变压器 -> 整流滤波 -> 逆变器 -> 开关 S3 ( S3 闭合, S2 断开) -> 输出。这种 UPS 无论在市电正常时将市电隔离,还是供电异常时转由蓄电池供电,逆变器始终处于工作状态,都能供给负载纯净的电源,并保持 0 中断时间。这样负载即使是实时控制信号,也不会因为市电异常而丢失或差错。如力迅 CP 系列,为您提供始终如一的高品质电源供应。

在线互动( Line-Interactive ) UPS 则是指,在输入市电正常时, UPS 的逆变器处于反向工作给电池组充电,在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出,因此在线互动式 UPS 也有转换时间。同后备式 UPS 相比,在线互动 UPS 的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,如 Netion 力迅 A-Smart 系列 UPS ,随机带有监控软件,可以方便的上网进行 UPS 的远程控制和智能化管理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-24

UPS一般由整流器、蓄电池、逆变器、静态开关和控制系统组成。通常采用的是在线式UPS。它首先将市电输入的交流电源变成稳压直流电源,供给蓄电池和逆变器,再经逆变器重新被变成稳定的、纯洁的、高质量的交流电源。它可完全消除在输入电源中可能出现的任何电源问题(电压波动、频率波动、谐波失真和各种干扰)。其工作原理框图见图:

第2个回答  2019-11-17
UPS电源分三种,
在线式 在线式UPS(On-Line
UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备”,而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。
  后备式
  
后备式工作原理
后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line
UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal
Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery
Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。
  在线交互式
  
在线互动式工作原理
线上交错式又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive
UPS),基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少不必要的“Battery
Mode”切换,延长电池寿命。
第3个回答  2019-07-02
UPS
基本功能单元为
:
整流器部分
,
升压部分
,
逆变器部分
,
控制部分及电池部分。
现以在线式
UPS
为例来介绍
UPS
基本工作原理。
UPS
主要功能是提供稳定的电源
,
所以按照供电渠道来划分
UPS
为市电模式、电池模式、旁路模式、维护模式四个部分
,
分别对应如下四种工作模式
:
1)
市电模式是
UPS
正常工作的状态
,UPS
将输入的市电经过整流
(AC

DC)
,
升压
(DC

DC)
,
逆变
(DC

AC)
后转变成稳定可靠的电源输出
,
工作示意流程如下
:
市电
→隔离变压器
→输入
EMI
→整流电路
(AC

DC)
→升压电路
(DC

DC)
→逆变电路
(DC

AC)
→输出继电器
→输出
EMI
→输出端子
→负载。
2)
电池模式是
UPS
在市电发生异常
(UPS
自身工作正常
)
时的供电状态
,
工作示意流程如下
:
电池
→电池
SCR
→升压电路
(DC

DC)
→逆变电路
(DC

AC)
→输出继电器
→输出
EMI
→输出端子
→负载。
3)
旁路模式是
UPS
自身发生异常
(
市电电压正常
)
时的供电状态
,
市电通过
STS
向负载供电的同时
,
经过整流器整流后通过充电器给电池充电。工作示意流程如下
:
市电
→隔离变压器
→输入
EMI

STS
静态开关
→输出
EMI
→输出端子
→负载。
4)
维护模式是对
UPS
进行维修时所选择的工作状态
,
此时负载由市电直接供电
,
可以对
UPS
进行维修测试动作工作示意流程如下
:
市电
→隔离变压器
→维护开关
→负载。
第4个回答  2010-05-21