www问答网
所有问题
配电变压器分接开关降一档低压电压是否升高
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-06-18
是,降一档低压升高5%
追答
1档降低5%,3档升高5%.
第2个回答 2016-06-18
降一档电压也跟着降低,降十多伏
相似回答
油浸式
变压器
调压
一档低压
侧增加多少伏?
答:
变压器
的
分接开关
档位调节,需要根据一次测的输入
电压
计算,假如高压侧电压为10500V,变压器二次输出线电压是400V,相电压是231V,调低一档线电压则是390V,相电压225V
变压器
调压中的“升降档位”
答:
调档
开关
都是设置在高压侧,越接近“1”的档位,是对应匝数多的档位,另一侧匝数是固定的,所以,这是
变压器
变比最大的档位。对于降变,是为适应较高的系统输入
电压
而设置的,此时的输出电压最低,对于升变,可适应较低的输入电压,此时的输出电压最高。越接近“15”档位的情况,与之相反。在这个问...
变压器
档位的变换
答:
调高一档,分接位置放在10750V这一档。1、原来你的
变压器
,高压在10500V时,
低压
出来400V(低压空载时)。2、
分接开关
放在一档(10750V一档),而电网
电压
仍然是10500V,则高压的每匝电压降低了(10750-10500)/10500=2.38%。3、这时低压的匝数没有变化,而每匝电压降低了2.38%,因此输出电压降低了...
有关主变有载调压
分接
头档位调整的问题?附图请看谢谢!
答:
变压器的分接开关都是在高压侧的,所谓调高一档,实际是高压侧适应更高一级的电压
,内部实际是增加了高压侧的线圈匝数,那么根据电压比等于匝数比,实际输出电压就是变低了,你说的两个问题都是这个道理。
调
变压器分接开关
1.2.3档数字越大
低压
侧
电压
越高吗?
答:
您说的完全正确。
变压器
调压
开关
1、2、3档的可调变比分别为+5%、0%、-5%。即1档变比最大3档变比最小。同样一次
电压
下变比越小二次电压越高,所以3档二次电压最高1档二次电压最低。
变压器
高压侧分接头咋调可以
升高低压
侧
电压
答:
来改变
变压器
的输出端
电压
。在变压器一次侧的三相线圈中,根据不同的匝数引出几个抽头,这几个袖头按照一定的接线方式接在
分接开关
上。开关的中心有一个能转动的触头,当变压器需要调整电压时,改变分接开关的位置就改变了变压器的变压比,从而改变变压器的输出电压,使之满足需要。
调整
变压器分接开关
,为什么高往高调,低往低调
答:
变压器
一次绕组制作通常是9.5、10、10.5kv三个抽头分别3.2.1挡适应10kv
电压
变化而满足二次电压能更接近额定值。二次电压偏高说明一次电压超过10kv,那么往高处调,原来2挡10kv往10.5kv1挡处调
低压
侧电压就降下了。
低压
侧
电压
偏底,
变压器
档位应该
升高
还是降低啊? (高压侧调压)请解释...
答:
低压
侧
电压
偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。可以,对高压侧调压的降压
变压器
而言,当低压侧电压偏低时,
分接开关
档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。
s11
变压器
的
1挡
2挡3挡哪个
电压
高?
答:
2、所以,往往是1档的高压线圈的匝数最多。2档是额定档。3档匝数最少。当高压侧
电压
偏高时,
分接开关
应该放在1档,
低压
偏低时放在3档。当然,在高压侧电压不变的情况下,你把分接开关从1档往3档调,改变了高低压线圈的匝数比,使得低压侧电压提高了。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来...
大家正在搜
变压器低压输出一相电压低
变压器低压侧电压过高
变压器低压侧电压过高怎么办
变压器低压侧电压高怎么调
变压器低压侧电压低的原因
变压器低压侧电压范围
变压器低压侧电压420
变压器电压低是什么原因
变压器一相电压低原因
相关问题
电压超过额定电压时,变压器分解开关是升档还是降档
调节配电变压器电压分接开关的具体步骤是什么
配电变压器分接开关降一档低压电压是否升高
220千伏主变分接开关调一档电压相差多少
变压器 的低压侧电压低,要怎么调分接开关,才能让电压升高
配电变压器分接开关正确调整 方法
变压器往上调一档位输出电压为何降低
请教供电专业人士,开关在额定档位,比如变压器二次侧电压降低,...