给水管道水压试验压力稳压时间多长

如题所述

第1个回答  2016-06-18
  给水管道水压试验压力稳压时间要根据水道材质来决定,具体如下:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPAa【0.2公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过0.05 MPAa【0.5公斤】,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过0.05 MPAa【0.5公斤】,同时检查各连接处不得渗漏。”
  室内给水管道水压试验操作程序如下:
  1. 连接试压泵:
  试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统。
  2. 向管道注水
  打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关。
  3. 向管道加压
  按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压。
  4. 排出管道空气
  缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头。
  5. 继续向管道加压
  再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压,然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力。
相似回答