第1个回答  2014-03-06
沿宽度5.9米方向,设置主梁200mm高工字钢,间隔2米(10米长的房间划分为5个格子)。
主梁之间,间隔1米设置次梁100mm高槽钢(跨度2米)。
次梁之上铺板,根据施工人员的习惯做吧。
按我说的主次梁做,不会颤。
注意,主梁和周围墙体要交代好,千万不要交代给填充墙。找圈梁,找框架柱,实在不行四周贴墙设置钢柱支撑主梁。
颤不颤取决于梁的刚度,如果你在夹层上荷载不大,主梁200mm高就可以,经济。如果想更结实,那就用250mm~300mm高的主梁。追问

就是 用20的工字钢吗?

追答

20的工字钢就是200mm高,工20a

追问

18的工字钢行吗?一根工20a的价格是多少钱啊?一根工18a的价格是多少啊?得用几根啊?整个二层全部坐下来所有材料需要多少钱啊?

本回答被提问者采纳