变压器调档操作投运后输出电压不变化,怎样判断处理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-03-13
你好,
曲线的平均负载系数越高。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,变压器的平均负载率定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。
中文名:变压器负载率
领域:物理
损耗特征:空载损耗等
应用:变压器
分享到...
本回答被网友采纳
相似回答
有载调压
操作输出电压不变化,
样
判断处理?
答:
(1) 操作时,(2) 变压器输出电压不(3) 变化,
(4) 调压指(5) 示灯亮,(6) 分接开关档位指(7) 示也不(8) 变化
。属电动机空转,而(9) 操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10) 检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11) 使电动机空转。或因频繁调压...
单相
变压器
额定
电压
230,送电后测量为260,分接开关
调档
无反应,有哪些...
答:
没有负载,或负载显著轻微时,测量数据不准确。必须带上标称准允的额定容量的十分之一以上的负载。
变压器调档
到3档
电压
还底
怎么
办?
答:
换导线,换变压器。
1、线路细、电阻大会造成变压器调档到3档电压还低,遇到此种情况,需要更换大截面的导线
。2、变压器容量小,会造成变压器调档到3档电压还低,可以更换变压器。
变压器
次级没有
电压输出,怎么
回事呢?测量初级电阻为680欧,次级导通(电...
答:
1.初级没有输入电压。可以检查初级两端是否有输入电压,是否达到规定值
。2.
次级负载回路短路
。可以断开次级负载电路,在无负载情况下测量次级是否有输出电压,假如空载电压正常,说明负载回路有短路的可能,需要排除负载短路故障。假如仍然没有电压,说明初、次级线圈有断路故障,或者初级输入电压不正常...
电网电压低时
变压器调档电压
为什么不会升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能
改变
无功分布,提高了10kV母线电压,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧
电压不
高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
变压器如何调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧
输出电压
长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
如何判断变压器输出电压
(什么参数都没有 输入220V线圈烧坏了只能量出...
答:
阻值不能
判断
。拆
变压器
数绕组的圈数,根据初级次级的圈数比可以计算出次级
输出电压
。查阅《变压器设计手册》,根据矽钢片 截面积 和 质量 得到 每伏应绕匝就可以了。遗憾的是手里的铁芯 质量 不易判断。电源变压器矽钢片横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构...
干式
变压器怎样调档?
答:
1. 有载调压方式较为简单,只需调整其控制开关即可完成调压操作。2. 无励磁调压则是通过调节
变压器
本身的连接片来实现。连接片的布置方式主要有两种:一种是上下两排,上排三个接点,下排三个接点;另一种是左右排列,左右各三个接点。这些接点均从高压绕组上引出,其作用是调节高压的输入
电压
的...
变压器
其中一相有
电压
没电流是怎么回事?要是零线还带电,该
怎么处理?
答:
是输出回路中有断线,零线带电的话,怀疑该相返回的零线在开关处或者开关上侧有断线,相
电压
通过负载回到零线,而零线根部由于断线无法形成回路,导致零线带电,相线有电压、无电流。
大家正在搜
变压器输入电压和输出电压
变压器输入电压决定输出电压
怎样降低变压器的输出电压
变压器输出电压低怎么办
变压器输出电压不足
电脑变压器输出电压
变压器输出电压多少伏
变压器输出电压标准
变压器输出电压是直流还是交流
相关问题
变压器电压低如何调档
变压器调档问题
变压器调档电压如何计算
电网电压低时变压器调档电压为什么不会升高?
干式变压器怎样调档?
变压器调档至10500后电压还高怎么办
800kva干式变压器电压调档10250,输出电压是多少
干式变压器调档后电压相差范围