消防栓按钮直接启泵原理是什么?直启线和反馈线在水泵控制柜上怎么接?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-15
现在消防局要求水泵的直启为了减少控制环节,取消控制模块,而是采用直启终端器来实现。直启终端器输出有:\x0d\x0a泵启动信号:输出有源24V信号接到控制柜上的24V启动继电器线圈上;\x0d\x0a泵停止信号:输出有源24V信号接到控制柜上的24V停止继电器线圈上;\x0d\x0a反馈信号:接到24V继电器无源常开触点即可。
相似回答
消防水泵控制柜
,
直接启泵线怎么接?
答:
在控制柜内部找到直接启泵线的接线端子。根据消防水泵的型号和接线规范,确定直接启泵线的接线方式
。通常情况下,直接启泵线应该与电源线路分开接线,且采用绝缘良好的电线进行接线。将直接启泵线的接线端子与水泵的启动器或者接线盒内的对应端子连接,连接时需要注意接线的顺序和正确性,以避免接线错误导致...
消防控制
系统中,
消火栓按钮直接启泵
要几
跟线
,
怎么接?
答:
四根线或者六根线
。消火栓按钮根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种,不带电话插孔型需要接四跟线,两根启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器,而带电话插孔型则多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。消火栓按钮是用于设置有消火栓水泵的建筑内,主...
消防栓按钮
自动
启泵
的
原理
答:
正常情况下 主机以脉冲电流巡检,一旦按下消报,巡检电流就会变大,主机就会识别到报警的地址码,从而确定报警的实际位置。主机中带有联动公式,一旦消报报警,主机自动输出电信号给
消防泵上
的控制模块,模块输出24V电流,启动消防泵。。。 不知道你能看明白不,我感觉我说明白了。
消防
压力开关
直接
起
泵是怎么
接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
1、消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并联连接。并联
消火栓按钮启泵
的优点:就像并联的灯具一样,其中一个损坏不影响其它按钮的启泵功能。这种接线方式的缺点是
水泵控制柜
必须放置于自动挡,不能监视所有的
消火栓启泵
按钮的工作状态,以及线路通断状况,整个系统种的消火栓...
消防栓
里面的报警
按钮
的接线图
答:
消火栓按钮
按规范,六根线,两根信号,两根直启,两根反馈。按钮后面有说明,每个厂家不一样,
启泵线接
至
水泵控制柜
没地方接可以用继电器,一般现在的柜子都有接口。不同按钮有不同的解法:消火栓按钮根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种:1、不带电话插孔型需要接四跟线,两
跟启泵
...
消防直启线
六根线
都是什么
线?用那种模块?请师傅解释一下
答:
1. 消防栓
直接启泵
线是用于在手动状态下直接启动
消防泵
的线路。2. 根据规范,
消防栓按钮
后应连接六根线,其中包括两根信号线和两根直接启动线。3. 按钮后通常会附带使用说明,不同厂家的产品可能存在差异。4. 如果启泵线需要连接到
水泵控制柜
且没有合适的接口,可以使用继电器进行连接。5. 目前市场上...
消火栓
报警
按钮接
5根线分别
是什么线
,分别都接到那里。谢谢
答:
4根线,分两组。一组报警,接信号线;一组启泵,可以
直接启
动消火栓泵,接启泵系统。1、
控制线
:无论有源还是无源,都是2线;2、起泵确认灯
反馈线
:2线。如果采用报警器点亮起泵确认灯,可以不设此线;如果是采用
消火栓泵控制
箱反馈点亮起泵确认灯,应设此线。
消火栓启泵直启
,多线,手动,
原理?
答:
你的问题主要是反馈信号的问题,可以通过由
控制消防
泵启动的交流接触器提供的无源常开输出端,连接直接启动线的
反馈接
点就可以了。这样,不管那种方式启泵,只要水泵开启,交流接触器闭合,常开变闭合,就可以通过
直接启泵线
将水泵运行的反馈信号传输到消控室了。
消防水泵控制柜
,
直接启泵线怎么接?
答:
小峰属龙空之轨直接去往带线。就是直接。动力贤。加加
控制线
动力
线直接
连白。交流接触器上。我哭着呢,直接接待。水风空闺了。这样的话。从
消防水泵控制柜上
的开关按钮,按就可以
控制消防水泵的启
停。总
消防控制
室的远程控制盘上手动控制盘上。也可以
直接控制
小黄水泵的气体。不瘦小房控制室。消防...