求一资深电工师傅解惑,最近工作的地方灯烧了二十几盏,电路图如下,380v的电,现在就不知道这样的接发,如果烧的话,都有可能是什么原因,
但是ab之间有六盏灯啊?分下来也不至于烧吧?求解
如果是零线断了,A与B之间是380v,但是有六盏灯,为什么还会烧呢?
追答你能确定这三相的灯准确的平均分配吗?只要有一相电的功率小那它的电压就高。
追问这个能,而且灯是三相上都烧了
追答你检查一下你的主零线
你的灯炮质量如何?
你试换一反批耐压230-240V的灯
你用表测一下你的每相电压分别是多少?
如果是主零线虚接了呢?灯泡是海洋王的,相电压是410左右
追答正常相电压是380-390,你的偏高一点,你的灯距变压器很近吧?并且变压器负荷不大,
如果是主零线虚接了,三相电再不平衡,那就有某一相电压会很大,烧灯炮是自然的,你一量下每相对零 线电压应在240V左右吧
可是现在是三相都烧了,要给领导解释原理的……
追答你一量下每相对零 线电压是不是在240V左右。
追问是,
240.230之间
追答你的灯距变压器很近吧?并且变压器负荷不大,电压偏高,,一般灯炮的耐压是220V,240.230的电压,不烧才怪。还是你试换一批耐压230-240V的灯,你是哪人,是在小区?工厂?还是在........
追问工厂,灯是海洋王的气体灯,我也不知道是钠还是啥,质量还是可以的,之前一直用的好好的,前面发现模数箱里热,开开发现零线过热,白蜡管烧黄了,然后查了下线,线路没发现啥毛病,就把线接上了,当时好着呢,第二天再看见的时候就烧了,
后面看的时候,发现零线虚接了,但是虚接了,也不可能让电流过大啊?
追答我说的三相平衡是要在同一个变压器内绝对平衡,你只是在接灯这一块平衡,其它处你能保证平衡吗?,三相不平衡,零线虚接,就会出现这些问题,你已发现零线过热,白蜡管烧黄了,就应该仔细查这个线了,必要时还要换线。
追问谢啦,
你好,在吗?我刚问了下,三相上接的灯不一样,有的两个,有的三个,能具体给我说说为啥烧么,三相负载不平衡烧灯的原因,
追答假定灯的功率相同,电阻R相同,B相电阻=R1/3,C 相电阻R ,,电阻大,压降大,电阻小压降小