求一资深电工师傅解惑,最近工作的地方灯烧了二十几盏,电路图如下,380v的电,现在就不知道这样的接

求一资深电工师傅解惑,最近工作的地方灯烧了二十几盏,电路图如下,380v的电,现在就不知道这样的接发,如果烧的话,都有可能是什么原因,

第1个回答  2014-02-28
按照你画的这个图 理解的话 是零线断了或者零线接头松了 如国是零线松了接触不好会导致灯泡时亮时不亮会导致灯泡烧毁 A B C相所接灯的零线都是公用的 如果总零线断了会导致整个灯烧毁 原因是零线断了 电流就会从A相流到B相 此时灯不会完全烧毁 因为相与相电压是380然而A与B是串了两盏灯。会导致灯亮度不够 时间久了就会烧 我的回答也不是很准确 大致是这个意思
第2个回答  2014-02-28
可能是零线(图中N)和零干线没有接通,并且三相负载不均衡,导致三相负载分配的电压不均衡。可以用万用表检查一下N和A、B、C之间是否均为220V。还有一个可能就是线电压太高导致相电压过高而烧坏负载。
第3个回答  2014-02-28
主零线断。A相电压通过灯到B相或C相;灯称受380V,有多少烧多少。追问

但是ab之间有六盏灯啊?分下来也不至于烧吧?求解

第4个回答  2014-02-28
ABC三相如果灯的数量功率能 平均分配,一般是不会有问题的,如不能平均分配,零线断了,那就会烧坏很多灯了。追问

如果是零线断了,A与B之间是380v,但是有六盏灯,为什么还会烧呢?

追答

你能确定这三相的灯准确的平均分配吗?只要有一相电的功率小那它的电压就高。

追问

这个能,而且灯是三相上都烧了

追答

    你检查一下你的主零线

    你的灯炮质量如何?

    你试换一反批耐压230-240V的灯

    你用表测一下你的每相电压分别是多少?

追问

如果是主零线虚接了呢?灯泡是海洋王的,相电压是410左右

追答

正常相电压是380-390,你的偏高一点,你的灯距变压器很近吧?并且变压器负荷不大,
如果是主零线虚接了,三相电再不平衡,那就有某一相电压会很大,烧灯炮是自然的,你一量下每相对零 线电压应在240V左右吧

追问

可是现在是三相都烧了,要给领导解释原理的……

追答

你一量下每相对零 线电压是不是在240V左右。

追问

是,

240.230之间

追答

你的灯距变压器很近吧?并且变压器负荷不大,电压偏高,,一般灯炮的耐压是220V,240.230的电压,不烧才怪。还是你试换一批耐压230-240V的灯,你是哪人,是在小区?工厂?还是在........

追问

工厂,灯是海洋王的气体灯,我也不知道是钠还是啥,质量还是可以的,之前一直用的好好的,前面发现模数箱里热,开开发现零线过热,白蜡管烧黄了,然后查了下线,线路没发现啥毛病,就把线接上了,当时好着呢,第二天再看见的时候就烧了,

后面看的时候,发现零线虚接了,但是虚接了,也不可能让电流过大啊?

追答

我说的三相平衡是要在同一个变压器内绝对平衡,你只是在接灯这一块平衡,其它处你能保证平衡吗?,三相不平衡,零线虚接,就会出现这些问题,你已发现零线过热,白蜡管烧黄了,就应该仔细查这个线了,必要时还要换线。

追问

谢啦,

你好,在吗?我刚问了下,三相上接的灯不一样,有的两个,有的三个,能具体给我说说为啥烧么,三相负载不平衡烧灯的原因,

追答

假定灯的功率相同,电阻R相同,B相电阻=R1/3,C 相电阻R ,,电阻大,压降大,电阻小压降小

本回答被提问者采纳