www问答网
所有问题
外墙保温耐碱网格布水平搭接宽度在哪本规范上有规定?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-05-14
这里很多,你可以看看
本回答被提问者采纳
相似回答
...
搭接
的
长度
是多少,不在转角的地方?在哪个
规范上有
吗?
答:
网格布搭接宽度不小于100mm
,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
外墙耐碱
玻璃纤维
网格布
做法有什么用
答:
玻纤网格布在使用过程中:
耐碱网格布之间的搭接宽度不小于50mm
,阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度≥50mm,阳角处≥200mm。 在施工时,耐碱网格布铺贴要平整,无褶皱,沙浆饱满度达100%,同时要抹平、找直、保持阴阳角处的方正和垂直度。 三、 如何鉴别耐碱玻纤网格布的质量问题: 1. 最差...
外墙保温
需要挂两遍玻纤网,需要横纵挂吗?有
规范
要求吗?平面网与网
搭接
...
答:
4.0.6 应按本规程附录A第A12.2条
规定
对玻纤网进行耐碱拉伸断裂强力检验,玻纤网耐碱拉伸断裂强力和耐碱拉伸断裂强力保留率应符合表4.0.6的规定。表4.0.6 玻璃纤维
网格布
性能要求 检验项目耐碱拉伸断裂强力N/50mm耐碱拉伸断裂强力保留率% 经向纬向经向纬向 性能要求中碱玻纤网≥750≥50 耐碱...
保温
板短边小于200mm不允许上墙在哪个
规范
里
答:
网格布
应自上而下横向铺设。用抹子在挤塑板表面均匀涂抹聚合物抗裂抹面胶浆,厚度为2mm,待胶浆稍干时,再涂抹一层聚合物抗裂抹面胶浆,厚度约1mm,立即将网格布压入。不得有网线外露,不得使网布皱褶、空鼓、翘边。当网格布需拼接时,
搭接宽度
应不小于100mm。在阳角处需从每边双向绕角且相互搭接宽度...
外墙保温网格布规范
要求标准
答:
根据《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》查询可知,该文件的第5.5条例,
外墙保温网格布
的
规范
标准要求单位面积质量需大于等于每平方米130克。耐碱断裂强度(经向和纬向)需大于等于每50毫米750牛顿,耐碱断裂强度保留率(经向纬向)需大于等于50%,断裂伸长率(经向纬向)需小于等于5%。
半硬质岩棉板
外墙保温
怎么施工?
答:
耐碱网格布
之问
搭接宽度
不应小于50mm,严禁干搭接。阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度≥50mm;阳角处也应压茬搭接,其宽度≥200mm。耐碱网格布铺贴要平整,无褶皱,砂浆饱满度达到100%,同时要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度。 首层墙面下部应铺贴双层耐碱网格布,第一层铺贴网格布,网布与网布之间采用对接...
外墙保温网格布
规格要求
答:
搭接长度规范
对于
外墙保温网格布
的搭接长度,普通型需要至少100毫米,而加强型则只做对接哦。宽度和翻出
长度规范在
阴阳角和门窗洞口周边,网格布的宽度至少20毫米,并需翻出墙面100毫米。特别提醒,四个角的方向还需额外加铺一层400毫米*30毫米的网格布。颜色和定制常用的
网格布有
白色、蓝色和绿色可选,而且...
外墙保温
施工方案
答:
先用抹刀将抹面胶浆均匀地涂抹到粘接固定好了的保温板上,涂抹厚度约为2㎜,宽度略大于
耐碱网格布宽度
;然后立即将耐碱网格布铺粘在新抹的抹面胶浆上,并用抹刀压实粘合平顺;再次用抹刀将抹面胶浆均匀地涂抹到
耐碱网格布上
,抹刀应从中间抹向两边,使耐碱网格布平整并牢牢嵌入抹面胶浆中,将网格布全部埋入湿的胶浆,不得有...
外墙保温
施工工艺及验收
规范
答:
1、本规程适用范围:以聚苯板为保温材料、聚合物粘结砂浆为粘结材料、聚合物抹面砂浆做抹面层、耐碱玻璃纤维涂塑
网格布
为增强材料并辅以卡固钉进行锚固的工业与民用建筑外墙外保温系统的施工和验收。2、产品材料要求:
外墙保温
施工所使用的所有材料技术性能,均应满足国家有关标准。3、施工人员要求:根据工程大小和进度要求...
大家正在搜
外墙保温网格布搭接宽度
外墙保温网格布规格有哪些
外墙保温网格布搭接长度要求
外墙保温耐碱专用网格布
外保温网格布搭接长度
外墙保温网格布规范要求标准
内墙网格布搭接长度规范
外墙保温耐碱网格布
外墙保温1平米多少网格布
相关问题
外墙保温铆钉要打入几公分在墙里面才符合国家规范,具体是在哪本...
外墙保温用网格布的国家标准
哪个规范有耐碱玻纤网格布的要求
外墙保温网格布的网格布施工要求有哪些?
外墙保温网格布的网格布施工要求
外墙保温施工技术有哪些规范?
外墙保温系统分类及现行规范标准有哪些
外墙保温耐碱玻纤网格布149标准和158标准的区别