www问答网
所有问题
GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准。求
word的最好。pdf也成
2353301377@qq。com发这里面吧
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-03-05
可以去众星软件找,都很全本回答被提问者采纳
相似回答
110kv电缆直流耐压
试验标准
答:
110kv电缆直流耐压试验标准:即64*2=128kV110kV电缆的电压一般都是64/110kV,根据
电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016
的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有直流耐压试验的描述,但条文说明里明确指出,应尽量采用工频交流...
高压
设备试验
验收
标准GB
答:
电力高压试验交接时按
GB 50150-2016“电气装置安装工程电气设备交接试验标准”
,于2016年12月1日实施,同时2006版废止。
GBT50832和
GB50150
哪个为准
答:
GB/T 50832-2013 1000kV系统
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
;适用于1000kV电压等级交流
电气装置工程电气设备交接试验
。
GB 50150-2016 电气
装置安装工程电气设备交接试验标准;适用于750kV及以下交流电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。
电气设备交接试验
和电气设备预防性试验两者的区别是什么?
答:
电气设备的交接试验执行现行国家标准GB50150-2006《
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
》。新
标准GB50150-2016
现已发布,2016年12月1日开始实施。二、电气设备预防性试验 电气设备预防性试验是指对已经投入运行的设备按照规定的试验条件(如规定的
试验设备
、环境条件、试验方法和试验电压等)、试验项目和试验...
电气设备交接试验
是什么?跟出厂试验和现场试验有啥区别?
答:
1、
交接试验
是建筑
电气工程安装
结束后全面检测测试的重工工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。只有交接试验合格,建筑电气工程才能受电试运行。交接试验的结果,要出具书面试验报告。交接试验指上一道工序做完后进行的中间性试验验收,验收合格后交由下一道工序。一般包括的试验项目有:1...
做交接试验时用
GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准
...
答:
如果
电气装置
或
设备
在该国标包括的设备范围里面,就应该可以用来挂靠验收的。你没说明是什么装置。
高压电缆做耐压
试验
是有没有
规范
,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
根据《
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
》电缆串联谐振
试验装置
采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流耐压试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
电气试验
有哪些分类?
答:
电气试验
根据电气设各制造、安装、投运和使用的不同阶段可分为出厂试验、 RC0603JR-07270R交接验收试验、大修试验、预防性试验等。其中,出厂试验是电力
设备
生产厂家根据有关
标准
和产品技术条件规定的试验项目,对每台产品所进行的检查试验。试验目的在于检查产品设计、制造、△艺的质量,防止不合格产品出厂。...
变压器高压
试验
电压是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验
耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
大家正在搜
GB50166
GB50168
GB50254
GB50312
GB50632
GB50259
GB50149
GB50147
GB50709
相关问题
做交接试验时用GB50150-2016电气装置安装工程电气设...
求GB50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验...
求 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接...
高分求《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准-GB5015...
GB 50150 电气设备交接试验标准 符合IEC标准么
请哪位大神发我电子版本的 电气设备试验交接规程 GB5015...
电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb50150-2006...