关于机械厂供配电系统设计

要做关于这个内容的毕业设计,希望可以知道一下。

第1个回答  2013-11-05
一 、设计任务
(一)机加工一车间生产任务
本车间承担机修厂修理的配件生产。
(二)设计依据
1. 车间平面及设备布置图。(附1)
2. 本车间承担机修厂修理的配件生产。
3. 车间用电设备明细表。(附2)
4. 车间变电所配电范围
5. 车间变电所设在车间东南角,除为机械加工一车间配电外,还要为机械加工二车间、铸造、铆焊、电修车间配电,其用电设备明细表。(附3)
机械加工二车间要求车间变电所低压侧提供三路电源(其中一回路为照明回路);铸造车间要求车间变电所低压侧提供四路电源(其中一回路为照明回路);铆焊车间要求车间变电所低压侧提供三路电源(其中一回路为照明回路);电修车间要求车间变电所低压侧提供三路电源(其中一回路为照明回路)。
6. 负荷性质:三班工作制,年最大负荷利用小时数为3500h。三级负荷。
7. 供电电源条件:
1)电源由35/10KV总降压变电所采用架空线路受电,线路长300M。
2)工厂总降压变电所10KV母线上的短路容量按200MVA计
3)工厂总降压变电所10KV配电出线定时限过流保护装置的整定时间top=2s。
4)要求车间变电所最大负荷时功率因数不得低于0.9。
5)要求在车间变电所10KV侧进行计量。
8. 车间自然条件
A. 气温
历年最高气温: 40.6℃
历年最低气温: -7.7℃
一月最低气温: 5.3℃
七月最高气温: 29.6℃
B. 车间内计算气温:35℃
C. 其他 (略)
附表1、
机加工二车间、铆焊、电修车间的负荷计算(附2)
供电回路代号 设备容量 计算负荷
KW P30/KW Q30/Kvar S30/KVA I30/A
No.1供电回路 155 46.5 54.4
No.2供电回路 120 36 42.1
No.3照明回路 10 8 0
No.4供电回路 160 64 65.3
No.5供电回路 140 56 57.1
No.6供电回路 180 72 73.4
No.7照明回路 8 6.4 0
No.8供电回路 150 45 89.1
No.9供电回路 170 51 101
No.10照明回路 7 5.6 0
No.11供电回路 150 45 78
No.12供电回路 146 44 65
No.13照明回路 10 8 0
总计
机加工一车间设备明细表(附2)
设备代号 设备名称代号 台数 单台容量(KW) 总容量(KW)
1 冷墩机GB-3 1 55 55
2 冷墩机GB-3 1 55 55
3 普通车床C620-1 1 7.625 7.625
4 普通车床C620-1 1 7.625 7.625
5 普通车床C620-1 1 7.625 7.625
6 立式车床C512-1A 1 35.7 35.7
7 普通车床C620 1 4.625 4.625
8 普通车床C620 1 4.625 4.625
9 普通车床C620 1 4.625 4.625
10 普通车床C620 1 4.625 4.625
11 普通车床C620 1 4.625 4.625
12 普通车床C616 1 4.625 4.625
13 螺丝套丝机S-8139 1 3.125 3.125
14
普通车床C630 1 10.125 10.125
15 管螺纹车床Q119 1 7.625 7.625
16 摇臂钻床Z35 1 8.5 8.5
17 立式钻床Z5040 1 3.125 3.125
18 立式钻床Z5040 1 3.125 3.125
19 5吨吊车 1 10.2 10.2
20 立式车床C512-1A 1 35.7 35.7
21 立式车床C512-1A 1 35.7 35.7
22 刨床B665 1 3 3
23 万能铣床X63WT 1 13 13
24 立式铣床X52K 1 9.125 9.125
25 滚齿机Y-36 1 4.1 4.1
26 插床B5032 1 4 4
27 弓锯机G72 1 1.7 1.7
28 立式钻床Z512 1 0.6 O.6
29 电阻炉 1 20(380V) 20
30 电阻炉 1 24 24
31 电阻炉 1 45 45
32 车床CW6-1 1 31.9 31.9
33 立式车床C512-1A 1 35.7 35.7
34 卧式镗床J68 1 10 10
35 单臂刨床B1010 1 70 70
相似回答