自建二层房,二层现浇楼板上砌了一道4米x2.9米的24墙,墙下没墙没梁,可不可以加一个工字钢梁?

第1个回答  2021-06-27
你的应该是现浇板直接做在墙上面的,3面有1面没有是不是,自建房最好每个转角和中间角都用现浇构造柱,没做也要先从角开始砌墙砌成槎。一层没墙的那一面楼上有墙砌在板上,此时剪力全靠板承担极少分散在两端的墙,而此时这边的板没有支座抗剪力极差,可以在下面加一个槽钢拖住或者2根角钢,工字钢会受力不均切坏板。而且此时如果两端只有240厚的墙拐角的话,最好加固拐角(加个墙垛)在安装上面钢材,有柱子直接锚固高强度螺栓纵向安装角钢上面焊死加的槽钢或角钢。钢的型号选接近墙宽的,壁厚厚一点的,角钢2根接近240就行,边长大一点的。