为什么柱下钢筋砼独立基础的长边方向的钢筋放在上面,短边方向的钢筋放在下面?

长边方向为主受力筋,短边方向为次受力筋,不应该是主受力筋在下放么?(教科书的实例和PKPM软件自动生成的基础底板配筋都是这样)有什么理由,为什么?求指教……

第1个回答  2015-09-25
钢筋砼矩形独立基础可视为是倒置的双向悬臂构件,长边方向的悬臂弯矩较大于短边方向,因此,长边方向的钢筋,应优先占据在贴近保护层的位置,才是道理。实践中,一般独立基础的承载能力都不是很大,底板钢筋直径都不大,上下排底筋对于基础的高度比较,相对关系也影响不大,况且基础本身除了抗弯、抗剪、还有抗冲切计算控制基础的承载能力。所以底筋长、短向谁放最下面,常常被忽视、没有叫真。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-09-25
与现浇板受力相反,承受地基反力